有感而发总结给水分区时的注意点,欢迎指正
yzucx
yzucx Lv.4
2011年08月20日 20:15:42
只看楼主

一栋高层给水进行分区时,可按规范3.3.5条第2款设多个分区(每区一根立管),各区分别设供水设备,好处是安全可靠,但供水设备较多。 一般情况下,将最高和次高的立管用一台给水设备供水,即给水设备供水出水管分两路,一路供最高的立管,一路经减压阀后供次高的立管,此时应注意当减压阀失效时,次高立管的最低给水点处工作压力需满足3.3.4条(小于0.6MPa)。按减压阀分区供水(见技术措施P14图示)时,也可按规范3.3.5条第2款设多个分区,同样当减压阀失效时,最低区最低给水点处工作压力需满足3.3.4条(小于0.6MPa)。

从原理讲,将本帖两种方法是类似的,不过减压阀的位置不同。但高层室内无法设置减压阀或多栋高层高度相近时,宜在小区集中给水泵房内设减压阀,以减少造价,方便管理。

看相关帖,有感而发,欢迎指正。
免费打赏
yzucx
2011年08月20日 20:42:01
2楼
重要更正:应是3.3.5条第1款
回复
azhong_wang
2011年08月20日 20:56:25
3楼
楼主高见,抢个沙发,学习了!
以前对此类问题总有些模糊,
关于给水分区,
每次都对着规范3.3.4 和3.3.5条反复读,反复理解。
最后图出掉了,可脑子里还是不清晰,
多谢楼主,用简洁的语言,将设计中一直很挠头的问题阐述的很清晰!
强烈支持!!!!!!
回复
zwfzw
2011年08月22日 10:55:43
4楼
有道理
回复
红尘骑士
2011年08月22日 11:32:27
5楼
学习了
回复
hlp8015
2011年08月22日 14:21:11
6楼
疑问:要是都考虑减压阀失效后的最低洁具的静水压不过0.6MPa,超高层的建筑你得设多少个设备层?如果这样,就没必要减压阀分区了,直接用水箱来分,
回复
zhangqibin01
2011年08月22日 18:53:47
7楼
分区有误,应按静压不大0.45Mpa来控制。见3.3.5条。
回复
vico_raul
2011年08月22日 20:28:45
8楼
静压应该是小于0.45MPa吧........那如果是100米以上的超高层,楼主你认为该如何作分区呢???
回复
wking2000
2011年08月23日 18:31:39
9楼
感觉不太对。
回复
tanfen224689
2011年08月23日 23:55:08
10楼
应该是这样,住宅按照水表前0.35Mpa,公共建筑按照不大于0.45Mpa划分,一般由两个减压阀并联形式,一用一备,其中一个减压,一个起到隔断作用,当减压阀失效时,另一个开始使用。所以不存在减压阀失效问题。
请各位赐教
回复
tanfen224689
2011年08月23日 23:56:36
11楼
100米以上的超高层,中间会设置设备层和转输水箱,所以可以完全按照两个系统来考虑