12的钢筋能否采用电渣压力焊
yatea5000
yatea5000 Lv.2
2006年06月12日 14:14:00
来自于建筑施工
只看楼主

钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003)中规定电渣压力焊的钢筋直径的适用范围是14~32,本人认为只要工艺达到要求,外观检查合格,抗拉强度满足,12的钢筋还是可以应用的(虽然对焊工技术水平要求很高)

钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003)中规定电渣压力焊的钢筋直径的适用范围是14~32,本人认为只要工艺达到要求,外观检查合格,抗拉强度满足,12的钢筋还是可以应用的(虽然对焊工技术水平要求很高)
免费打赏
antiwindy2005
2006年07月05日 09:15:37
12楼
12的钢筋没有见到过焊接的,一般工地上监理也不让用啊,一是经济\二是进度\三是工人操作水平,保证率不高.我个人认为还是不用为好.
回复
luchunfei_2004@co163
2006年07月06日 16:18:05
13楼
可以
回复
lsy_1357
2006年07月27日 20:59:36
14楼
12的太小了,如果是竖向焊接的话容易倒伏,成功率低。一般16以上的才使用电渣压力焊。
回复
huyun_1981
2006年10月24日 17:27:09
15楼
我工地上也为这个事情犯难,不知道能不能用,规范上没有明确规定。
但是如果采用焊接的话笔搭接经济些,箍筋加密还有搭接长度的钢筋都是要花钱的
回复
abm345
2006年10月24日 23:15:26
16楼

同意此说法,电渣压力焊的偏差为0.1倍直径及20mm中最小值,12的钢筋很难达到这样的标准,也犯不上采用这种方法,在施工中还是绑扎常用一些
回复
wnlly6088
2006年10月25日 11:51:29
17楼
就绑扎吧!!要不用机械连接,疯了的情况下~
回复
yatea5000
2006年10月26日 12:45:28
18楼


电渣压力焊已经是比较成熟的焊接工艺了,千千万万的工程都采用电渣压力焊进行竖向钢筋的连接,难道都是疯子在施工。
12的钢筋采用机械连接!!!佩服!!!请问是采用哪种机械连接?
回复
yatea5000
2006年10月26日 12:48:59
19楼


钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003)中规定电渣压力焊的钢筋直径的适用范围是14~32。

很高兴huyun_1981注意到了要算一下经济账。
回复
luoming113
2006年10月27日 22:06:42
20楼
搭接不经济,搭接位置箍筋还要加密
回复
zhangzpsl
2006年11月10日 09:53:32
21楼
可能是不容易做到同心吧
回复

相关推荐

APP内打开