超过50M商住楼,楼梯间和前室有外窗还做机械送风不?
萝卜花园
2011年08月08日 17:13:25
来自于通风排烟
只看楼主

做一个26层楼,地下二层,地下二层为人防工程,地一层为储藏室,地上一、二层为商业,三至二十六层为住宅,楼梯间和消防电梯合用前室,楼梯间、前室均有可开启外窗,请问,楼梯间、前室还用不用做正压送风系统?高规8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。本工程超过50M,商住楼,属一类公共建筑,按这一条,好像不符合自然排烟要求,但条文解释中8.3.1二由于本规范第8.2.1条与第8.2.2条规定当防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室各部位当有可开启外窗时,能采用自然排烟方式,造成楼梯间与前室或合用前室在采用自然排烟方式与采用机械加压送风方式排列组合上的多样化,而这两种排烟方式不能共用。两种不能共用,那么楼梯间、前室是自然排烟呢还是正压送风?

做一个26层楼,地下二层,地下二层为人防工程,地一层为储藏室,地上一、二层为商业,三至二十六层为住宅,楼梯间和消防电梯合用前室,楼梯间、前室均有可开启外窗,请问,楼梯间、前室还用不用做正压送风系统?
高规8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。本工程超过50M,商住楼,属一类公共建筑,按这一条,好像不符合自然排烟要求,但条文解释中8.3.1二由于本规范第8.2.1条与第8.2.2条规定当防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室各部位当有可开启外窗时,能采用自然排烟方式,造成楼梯间与前室或合用前室在采用自然排烟方式与采用机械加压送风方式排列组合上的多样化,而这两种排烟方式不能共用。两种不能共用,那么楼梯间、前室是自然排烟呢还是正压送风?
免费打赏
houyan0112
2011年08月09日 16:33:16
12楼
一类共建,超过50m,必须做加压送风
回复
xuzechen826
2011年08月09日 17:12:38
13楼
此楼虽然是商住楼,但住宅肯定是单设出口,住宅部分楼梯完全可以自然排烟,在我们这儿消防和审查中心也认可。
回复
wangj2006
2011年08月10日 09:37:10
14楼
出于安全要求,一二层商业部分是不允许使用住宅的单元门,商业和住宅既然是各自独立的出口,那么商业只有两层,可以自然排烟,三层以上如果都是住宅的话,虽然超过50m,是可以按照居住建筑没超过100m来设计的,有开启外窗并面积足够的话,允许采用自然排烟。
回复
chenjue1986
2011年08月10日 15:33:22
15楼
前室开窗面积大于2m2,楼梯每5层开窗面积不小于2m2可以采用自然排烟
回复
wsx774909178
2011年08月10日 16:09:19
16楼
什么叫 机械送风????????????求解
回复
imasm
2011年08月10日 17:54:24
17楼
条文解释的意思是说50m以下的可以自然通风的建筑,并针对可以自然通风的建筑罗列了一个排列组合设置的表格,并不是说8.2.1中提到的都可以自然通风。
回复
cruseo
2011年08月10日 19:25:22
18楼

商住楼不是住宅,不能按住宅来套。当然本地消防和审查认可,那也行。
回复
cruseo
2011年08月10日 19:26:19
19楼

扯淡,独立出口不能改变建筑的定性。暖通也没资格给建筑定性
回复
jesslee887
2011年08月10日 19:45:30
20楼
一类公建规范未推荐采用自然防烟,所以应采用机械防烟,呵呵
回复
panzhengxiongwj
2011年08月11日 09:18:19
21楼
需要。没有必要担风险
回复