新规范未执行,现在各地三合一前室的剪刀楼梯间还机械送风么?
pgmabc
pgmabc Lv.3
2017年03月02日 21:59:39
来自于通风排烟
只看楼主

新规范未执行,现在各地三合一前室的剪刀楼梯间还机械送风么?以前老的高规是必须要机械加压的,现在很多地区已经慢慢往自然排烟方向靠拢了审图中心和消防部门都认可不做风井可以自然排烟。 这是要饿死暖通专业的节奏啊,现在一个小区只做一个地下室...

新规范未执行,现在各地三合一前室的剪刀楼梯间还机械送风么?
以前老的高规是必须要机械加压的,现在很多地区已经慢慢往自然排烟方向靠拢了
审图中心和消防部门都认可不做风井可以自然排烟。
这是要饿死暖通专业的节奏啊,现在一个小区只做一个地下室...
免费打赏
pgmabc
2017年03月03日 10:22:47
2楼
没人支援一下
回复
qiaobin321
2017年03月03日 11:32:31
3楼
不用悲观,房地产市场 会慢慢向商业写字楼转型,暖通可是很重要的!!顶起来吧
回复
lsy207207
2017年03月04日 11:21:45
4楼
根据GB50016-2014,第5.5.28.4,楼梯间的前室或共用前室不易于消防电梯的前室合用。三合一前室的剪刀楼梯间应分别机械加压送风。
回复
幻皓
2017年03月10日 11:11:56
5楼
饿死暖通噎嗝屌。
回复
lakin
2017年06月06日 11:39:07
6楼
lsy207207 发表于 2017-3-4 11:21 根据GB50016-2014,第5.5.28.4,楼梯间的前室或共用前室不易于消防电梯的前室合用。三合一前室的剪刀楼梯间 …扯蛋,哪里写了三合一剪刀梯要加压送风,目前消防部门规定这点按旧高规剪刀梯合用前室要加压送风。
回复
vk3001h
2017年06月07日 08:56:23
7楼
lakin 发表于 2017-6-6 11:39 扯蛋,哪里写了三合一剪刀梯要加压送风,目前消防部门规定这点按旧高规剪刀梯合用前室要加压送风。新老防火规范都有规定,明确剪刀梯要加压送风。新规范GB50016-2014第5.5.28.5条:两个楼梯间的加压送风系统不宜合用;合用时,应符合现行国家有关标准的规定。首先可以告诉你:5.5.28条条文本身是说符合某些条件时可以采用剪刀梯,但是必须符合后面所列5个附加条件的要求。这个第5条就是必须满足的要求之一。这一条并没有提到楼梯间是否要做加压送风,而是说两个楼梯间的加压送风系统不宜合用;如果两个楼梯间的加压送风系统要合用,要符合什么要求。很显然,新规范在这一条中根本就没有讨论剪刀梯要不要做加压送风,只是在谈剪刀梯应该怎么做加压送风。老规范GB50045-95(2005年版)就更直接了。其第6.1.2条同样是说塔式住宅可以设剪刀梯的,其中:6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。直接明确要求三合一前室两座楼梯必须设加压送风,而且要分别设置,比新规范严格多了。
回复
暖通屌丝1234
2017年06月07日 16:41:06
8楼
vk3001h 发表于 2017-6-7 08:56 新老防火规范都有规定,明确剪刀梯要加压送风。新规范GB50016-2014第5.5.28.5条:两个楼梯间的加压送风 …新规范GB50016-2014纸质版哪有第5.5.28.5条?你说的”5.5.28.5条:两个楼梯间的加压送风系统不宜合用;合用时,应符合现行国家有关标准的规定。“在电子版报批搞倒是出现过,最终出版的纸质规范删除了。