共用前室的剪刀楼梯间可以自然排烟了吗?
oyudian
oyudian Lv.2
2015年07月02日 22:15:31
来自于通风排烟
只看楼主

以前旧防火规范建筑条文规定:共用前室的剪刀楼梯间,应分别设置加压送风系统,无论是否有外窗。2014新防火规范执行后建筑条文无此要求,新防排烟技术规范还没出,该如何执行呢?共用前室的剪刀梯如果有外窗的话,是不是可以自然排烟了?

以前旧防火规范建筑条文规定:共用前室的剪刀楼梯间,应分别设置加压送风系统,无论是否有外窗。2014新防火规范执行后建筑条文无此要求,新防排烟技术规范还没出,该如何执行呢?共用前室的剪刀梯如果有外窗的话,是不是可以自然排烟了?
fengzhenwu77
2015年07月02日 22:54:49
2楼
旧的规范哪里有写?没有知道到啊
回复
oyudian
2015年07月02日 23:14:07
3楼
2005版高规:
6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定:
6.1.2.1 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。
6.1.2.2 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.00h的不燃烧体墙分隔。
6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。


回复
oyudian
2015年07月02日 23:15:48
4楼
新规范执行后还要执行上条吗?新防排烟技术规范还不知道什么时候出来
回复
ggssjj2005
2015年07月03日 10:28:44
5楼
可以自然排烟,但每五层内可开启外窗面积应为4平方米。
回复
隐忍无敌
2015年07月03日 14:56:47
6楼
谢谢楼主的资料
回复

相关推荐

APP内打开