剪刀楼梯间三合一前室变形计 加压送风计算
忻鹿
忻鹿 Lv.3
2017年11月03日 15:41:51
来自于通风排烟
只看楼主

概况: 高层住宅,31层,未超100m。一梯两户,剪刀楼梯间,合用前室与前室之间有一道门分隔,类似三合一前室增加了一道门。 通风条件:楼梯间有外窗,满足自然排烟;每层前室有外窗,满足自然排烟;每层合用前室不能满足自然排烟,设置机械加压送风。 疑问:1、合用前室与前室的门,是否计入合用前室的出入口。即,加压送风量是否乘以1.5的系数; 2、如果计入,风量乘以1.5的系数,那么对于暖通专业而言,这种形式与三合一前室并无差别。(一梯两户,若是三合一,也是1.5倍系数)。三合一可行么?

概况: 高层住宅,31层,未超100m。一梯两户,剪刀楼梯间,合用前室与前室之间有一道门分隔,类似三合一前室增加了一道门。
通风条件:楼梯间有外窗,满足自然排烟;每层前室有外窗,满足自然排烟;每层合用前室不能满足自然排烟,设置机械加压送风。
疑问:1、合用前室与前室的门,是否计入合用前室的出入口。即,加压送风量是否乘以1.5的系数;
2、如果计入,风量乘以1.5的系数,那么对于暖通专业而言,这种形式与三合一前室并无差别。(一梯两户,若是三合一,也是1.5倍系数)。三合一可行么?

图片20171103153541.png

免费打赏
忻鹿
2017年11月03日 15:43:55
2楼
我个人认为应计入,因为火灾时,前室与合用前室的门是通行的,保证每户都有两个疏散口。则加压送风量是计入两扇门的开启
回复
小虎爸
2017年11月04日 11:44:33
3楼
三合一前室可不可行应该找建筑专业,不是暖通专业能决定的。
回复
放水发电
2017年11月22日 07:57:32
4楼
没事瞅三眼
回复
消防风机
2017年11月22日 20:44:28
5楼
承接通风排烟工程13589917502
回复
放水发电
2017年12月15日 10:06:40
6楼

可以的

回复

相关推荐

APP内打开