概况: 高层住宅,31层,未超100m。一梯两户,剪刀楼梯间,合用前室与前室之间有一道门分隔,类似三合一前室增加了一道门。 通风条件:楼梯间有外窗,满足自然排烟;每层前室有外窗,满足自然排烟;每层合用前室不能满足自然排烟,设置机械加压送风。 疑问:1、合用前室与前室的门,是否计入合用前室的出入口。即,加压送风量是否乘以1.5的系数; 2、如果计入,风量乘以1.5的系数,那么对于暖通专业而言,这种形式与三合一前室并无差别。(一梯两户,若是三合一,也是1.5倍系数)。三合一可行么?
通风条件:楼梯间有外窗,满足自然排烟;每层前室有外窗,满足自然排烟;每层合用前室不能满足自然排烟,设置机械加压送风。
疑问:1、合用前室与前室的门,是否计入合用前室的出入口。即,加压送风量是否乘以1.5的系数;
2、如果计入,风量乘以1.5的系数,那么对于暖通专业而言,这种形式与三合一前室并无差别。(一梯两户,若是三合一,也是1.5倍系数)。三合一可行么?