剪刀楼梯间一边是前室,一边是合用前室怎么算送风量?
goldstars
goldstars Lv.3
2015年03月01日 21:45:45
来自于通风排烟
只看楼主

如题!剪刀楼梯间左边是前室,右边是合用前室。剪刀楼梯间分别加压送风,前室不送风,合用前室加压送风,但是前室和合用前室是每层换一边的,这个风量应该怎么计算呢?是用压差法和风速法计算?机械加压送风量表的值怎么取呢?

如题!剪刀楼梯间左边是前室,右边是合用前室。剪刀楼梯间分别加压送风,前室不送风,合用前室加压送风,但是前室和合用前室是每层换一边的,这个风量应该怎么计算呢?是用压差法和风速法计算?机械加压送风量表的值怎么取呢?
免费打赏
张光仁__水暖
2015年03月01日 23:12:07
2楼
你这样的我做过 你能理解剪刀楼梯间的前室交错出来 还很用心了嘛
回复
lt11026
2015年03月02日 10:59:17
3楼
新人前来学习
回复
goldstars
2015年03月02日 14:49:53
4楼
我觉得建筑布置得有问题
回复
wls1816
2015年03月05日 20:07:11
5楼
这样的楼梯间前室好像可以不用布置加压送风(高规,条文说明)
回复
云飘飘
2015年03月07日 10:05:04
6楼
为什么不采用分别送风。
回复
1024
2015年04月14日 16:48:15
7楼
按前室不送风计算送风量