高层住宅剪刀楼梯间可自然通风还需要做增压送风吗
liyang230230
2014年09月09日 18:44:21
只看楼主

请问:高层剪刀楼梯间可自然通风还需要做增压送风吗,前室要做增压送风我知道,但是我的剪刀楼梯间直接开窗的,还需要设置增压送风吗。共23层

请问:高层剪刀楼梯间可自然通风还需要做增压送风吗,前室要做增压送风我知道,但是我的剪刀楼梯间直接开窗的,还需要设置增压送风吗。共23层
免费打赏
bjlytmzj
2014年09月09日 21:47:44
2楼
请高人 帮忙谢谢
回复
hsdyzx2013
2014年09月13日 22:39:58
3楼
不需要,首先剪刀梯已经采取了自然排烟的形式,加设外窗。但开窗面积要保证。
回复
悦宸建筑
2014年09月14日 11:56:19
4楼
一般都做,要保证火灾时的正压状态。自然通风满足不了正压状态。
回复
华子110
2014年09月15日 10:39:46
5楼
剪刀梯自然通风 楼梯间可以不做送风
回复
liyang230230
2014年09月16日 23:00:51
6楼
我们这边的审图专家都说要做...
回复
曾大帥
2014年09月25日 12:08:54
7楼
感谢楼主的分享
回复
fenghaorat123
2014年11月09日 20:21:59
8楼
来学习学习
回复
参星商辰
2014年11月14日 15:00:02
9楼
建筑高度不大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:
1.前室或合用前室采用敞开的阳台、凹廊;
2.前室或合用前室具有不同朝向的可开启外窗,且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求;
回复
zxl6788
2014年11月18日 18:00:53
10楼
我觉得最大可能是这楼的定性存在异议。假如是23F的住宅楼的话 按规范来讲是不用,但假如商住楼是就不论能否自然通风,都需要做机械加压送风了。 还有局部地方审图机构对这类问题的认定意见存在不一致。
回复
fenghaorat123
2014年11月18日 21:30:52
11楼
感谢楼主的分享
回复

相关推荐

APP内打开