16HP工艺性空调,洁净度不满足要求,现需增加初级、中级空气过滤器,问:空气过滤器安装位置、阻力、及需要什么样的增压设备保证送风量?
16HP工艺性空调,洁净度不满足要求,现需增加初级、中级空气过滤器,问:空气过滤器安装位置、阻力、及需要什么样的增压设备保证送风量?
2楼
中效过滤器和初效过滤器的阻力你可以查过滤器样本,我是太长时间不用忘了,可在16HP空调送风管上加空调箱,内装初效和中效,还有风机,风机出口压力应该大于初中效的终压力之和,风机风量要略大于16匹空调机风量
回复
3楼
还得具体分析。保护哪里就放在哪里的前面。如果输送的气体特殊,还可能要在风机吸入口的负压段上……
后追加增压风机的话,还要考虑风机串联后风量的问题……
回复
4楼
工艺性空调如要确保洁净度,建议还是用组合式柜式机组好点,
回复
5楼
否则风机大小掌握不好,可能会影响空调效果
回复
6楼
组合式柜机可以接氟管
回复
7楼
找个厂家问一下吧
回复
8楼
个人认为效果会好点
回复