超过50M商住楼,楼梯间和前室有外窗还做机械送风不?
萝卜花园
2011年08月08日 17:13:25
来自于通风排烟
只看楼主

做一个26层楼,地下二层,地下二层为人防工程,地一层为储藏室,地上一、二层为商业,三至二十六层为住宅,楼梯间和消防电梯合用前室,楼梯间、前室均有可开启外窗,请问,楼梯间、前室还用不用做正压送风系统?高规8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。本工程超过50M,商住楼,属一类公共建筑,按这一条,好像不符合自然排烟要求,但条文解释中8.3.1二由于本规范第8.2.1条与第8.2.2条规定当防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室各部位当有可开启外窗时,能采用自然排烟方式,造成楼梯间与前室或合用前室在采用自然排烟方式与采用机械加压送风方式排列组合上的多样化,而这两种排烟方式不能共用。两种不能共用,那么楼梯间、前室是自然排烟呢还是正压送风?

做一个26层楼,地下二层,地下二层为人防工程,地一层为储藏室,地上一、二层为商业,三至二十六层为住宅,楼梯间和消防电梯合用前室,楼梯间、前室均有可开启外窗,请问,楼梯间、前室还用不用做正压送风系统?
高规8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。本工程超过50M,商住楼,属一类公共建筑,按这一条,好像不符合自然排烟要求,但条文解释中8.3.1二由于本规范第8.2.1条与第8.2.2条规定当防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室各部位当有可开启外窗时,能采用自然排烟方式,造成楼梯间与前室或合用前室在采用自然排烟方式与采用机械加压送风方式排列组合上的多样化,而这两种排烟方式不能共用。两种不能共用,那么楼梯间、前室是自然排烟呢还是正压送风?
免费打赏
gtbilly
2011年08月08日 18:39:00
2楼
没什么好说的,既然楼主知道是一类高层,就应按规范的做机械加压,没理由在这个问题上犯糊涂!
回复
萝卜花园
2011年08月08日 21:08:05
3楼
做正压送风,又有外窗,是不是两种同时存在?
回复
萝卜花园
2011年08月08日 21:10:06
4楼
做正压送风,外窗如果开启,还能形成正压吗?
回复
river882
2011年08月09日 10:29:16
5楼
反言之,高建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑防烟楼梯间和合用前室均做机械加压送风
回复
zln186
2011年08月09日 11:10:29
6楼
楼主的担心是规范需要明确的地方,再有就是普及大众的消防知识。
反正是要先设上机械加压送风。
回复
lionyapple2009
2011年08月09日 11:22:15
7楼
我觉得有必要的啊
回复
akang0pan
2011年08月09日 12:04:36
8楼
广东大部分地区不需要
回复
耐心100
2011年08月09日 12:32:27
9楼
要做机械加压送风,外窗不能开启
回复
0空间0
2011年08月09日 13:06:39
10楼
这种住宅一般住宅部分的楼梯和商场部分的楼梯是分开设置的,那么住宅部分怎么算,全部设置机械加压?
回复
crystaljiang111
2011年08月09日 14:01:04
11楼
属于超过50米一类公共建筑,必须设机械加压送风
回复