地下自行车库设置机械排风,送风可以用自然补风吗
co1489290300431
2017年03月15日 09:31:04
来自于通风排烟
只看楼主

一个地下车库的防烟分区内包括四个通往地上的楼梯,这些楼梯能满足机械排风时要求送风的量吗?求解答

一个地下车库的防烟分区内包括四个通往地上的楼梯,这些楼梯能满足机械排风时要求送风的量吗?求解答
免费打赏
qiaobin321
2017年03月15日 10:18:48
2楼
首先一个防火分区的排烟和进风方式要统一;
再者如果楼梯都是普通楼梯,且门是常开的,进风面积保证进风量的前提下,可以采用自然进风。
回复
co1489290300431
2017年03月15日 10:52:59
3楼
好的,还有一个问题请教您。地下车库包括汽车库和自行车库,划分防火分区的时候,可以把两者划到一个防火分区里吗?