1.机械加压送风系统的主要设计参数 (1)机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列要求: 1)前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25~30Pa。 2)楼梯间与走道之间的压差应为40~50Pa。 3)当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。 (2)送风风速 机械加压送风系统应采用管道送风,且不应采用土建风道。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s;当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s。
1.机械加压送风系统的主要设计参数
(1)机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列要求:
1)前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25~30Pa。
2)楼梯间与走道之间的压差应为40~50Pa。
3)当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。
(2)送风风速
机械加压送风系统应采用管道送风,且不应采用土建风道。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s;当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s。
2.机械加压送风机
机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,其设置应符合下列要求:
1)送风机的进风口应直通室外,且应采取防止烟气被吸入的措施。
2)送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部。
3)送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。 当确有困难时 , 送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6.0m; 水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20.0m。
4) 送风机宜设置在系统的下部,且应采取保证各层送风量均匀性的措施。
5)送风机应设置在专用机房内。该房间应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板及甲级防火门与其它部位隔开。
6)当送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时,应采取火灾时自动开启阀门的措施。
3.加压送风口
加压送风口用作机械加压送风系统的风口,具有赶烟和防烟的作用。加压送风口分常开和常闭两种形式。
(1)除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔2~3层设一个常开式百叶送风口。
(2)前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置。
(3)送风口的风速不宜大于7m/s。
(4)送风口不宜设置在被门挡住的部位。
需要注意的是,采用机械加压送风的场所不应设置百叶窗,不宜设置可开启外窗。
4.送风管道
(1)送风井(管)道应采用不燃烧材料制作,不应采用土建井道。
(2)竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h。
(3)水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。
(4)管道井应采用耐火极限不低于1.00h的隔墙与相邻部位分隔,当墙上必须设置检修门时应采用乙级防火门。
5.余压阀
余压阀是控制压力差的阀门。为了保证防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室的正压值,防止正压值过大而导致疏散门难以推开,应在防烟楼梯间与前室、前室与走道之间设置余压阀,控制余压阀两侧正压间的压力差不超过50Pa。