关于建筑机械送风防烟风量计算 求解答 睡不着了都
瀚达
瀚达 Lv.2
2017年12月25日 11:02:54
来自于通风排烟
只看楼主

计算风量:压差法,风速法,查表法,结果比较取最大值。问题1:得出的风量结果是开启一层风口需要的风量还是火灾发生同时开启三层风口的风量,还是不管开启几层结果风量都能满足。问题二:防烟楼梯间风口在火灾发生时是全部开启还是部分开启,风量怎么计算风口面积怎么计算。求大神解惑  谢谢!!!!

计算风量:压差法,风速法,查表法,结果比较取最大值。
问题1:得出的风量结果是开启一层风口需要的风量还是火灾发生同时开启三层风口的风量,还是不管开启几层结果风量都能满足。
问题二:防烟楼梯间风口在火灾发生时是全部开启还是部分开启,风量怎么计算风口面积怎么计算。



求大神解惑  谢谢!!!!
瀚达
2017年12月25日 11:11:34
2楼
求解答


回复
mage780705
2017年12月25日 13:40:54
3楼

1、前室是同时开启三层的,风机风量按照规范取,前室风口按照风机风量/3计算确定。2、楼梯间风机风量按照规范取,风口风量按照风口的数量,均摊风机风量确定。

回复
瀚达
2017年12月25日 17:05:11
4楼
感谢3楼大神    666       规范上小于20层     20层-32层    当地下室与地上建筑共用一个风道  一台风机  防风排烟时 楼层数是不是需要将地下室层数加上??


chuer3

计算的是这个系统负担的楼层数,比如地上19层,地下2层,合用前室如果地上地下合用,那么得按21层考虑,防烟楼梯间由于地下室出来的地方会有门将地上地下分开,所以楼梯间要按地上19层,地下2层分段设置。

mage780705

正解。

瀚达

防烟楼梯间分段设置风量还是按21层来算吗?具体的分段设置是什么意思 还劳烦大神具体说说

瀚达

防烟楼梯间分段设置风量还是按21层来算吗?还是地上19层计算风量和地下两层计算风量求和

查看全部4条回复
回复
瀚达
2017年12月26日 08:36:23
5楼
起来吧  小宝贝


回复
wangxueleiyy
2017年12月27日 16:49:01
6楼

满足开启两个风口

回复
小虎爸
2017年12月27日 21:34:15
7楼

楼梯间没得说,按规范计算即可,比较简单。

重点是前室,关键你在用公式计算时n取值的多少,跟你前室实际的可同时开启门的数量综合考虑后确定。比如说你取3进行计算得到的风量,而每个前室同时开启门的数量是1,就同时打开三层的前室。以此类推。自己算。

回复
小虎爸
2017年12月27日 21:34:32
8楼

楼梯间没得说,按规范计算即可,比较简单。

重点是前室,关键你在用公式计算时n取值的多少,跟你前室实际的可同时开启门的数量综合考虑后确定。比如说你取3进行计算得到的风量,而每个前室同时开启门的数量是1,就同时打开三层的前室。以此类推。自己算。

唯一强强

关于举办“最新国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)宣贯暨疑难问题解析培训班

学习可以联系18310806811刘老师。

回复
xman_random
2017年12月28日 10:08:03
9楼

感谢楼上大师们的解惑

回复
aiyouhehe
2018年01月20日 10:24:53
10楼

学习了

回复

相关推荐