变压器柜可以兼做进线柜吗?
fy17821349
fy17821349 Lv.7
2011年07月30日 11:45:13
来自于变压器
只看楼主

用户现在想加一台10KV/400变压器,但只愿做2面柜子,一台变压器柜兼做进线柜,然后是一台PT,请问这样可以吗?综保是选线路那种还是变压器保护的那种,没遇到过这样的方案,特请教各位达人,谢谢了。

用户现在想加一台10KV/400变压器,但只愿做2面柜子,一台变压器柜兼做进线柜,然后是一台PT,请问这样可以吗?综保是选线路那种还是变压器保护的那种,没遇到过这样的方案,特请教各位达人,谢谢了。
免费打赏
xnlyb_008
2011年07月30日 12:24:03
2楼
请问原来有没有高压柜
回复
wangyoujiasunjin
2011年07月30日 14:16:59
3楼
供电部门不挑就可以,我认为变压器保护就行。
回复
fy17821349
2011年07月30日 14:45:34
4楼

原来没有高压柜 是后加的,
第一次遇到这样的方案。谢谢
回复
lingxuct
2011年07月30日 16:11:47
5楼
看不明白楼主说的意思,好象只在说10KV一侧的高压部分。

变压器柜——干变,能说一下10KV电源接出的设备是什么,从接出设备到变压器高压接线柱之间有什么东西,所说“进线柜”是指开关吗?是10KV的还是0.4KV的?

为什么要装PT柜?总之,不管是高压还是低压,进线开关是无法做到箱式变压器上的。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-7-30 16:14 编辑 ]
回复
dylan3940
2011年07月31日 10:27:48
6楼
变压器柜直接当进线柜用
肯定没地方装断路器,没保护的
回复
fy17821349
2011年07月31日 10:41:19
7楼

区管你好,大概是我表述不清楚,是这样的,平常我们10KV配电间都的是进线柜,PT柜,然后是电机柜或者是变压器柜么,我指的的变压器柜是KYN28的那样,装真空断路器,然后10KV出线接变压器高压侧。
这次用户单加一台变压器,能否没有进线,直接是变压器柜兼做进线柜,PT肯定要的,不然没法计量啊 。
回复
newplancn
2011年07月31日 10:52:12
8楼
第3.2.13条 变压器一次侧开关的装设,应符合下列规定:
一、以树干式供电时,应装设带保护的开关设备或跌落式熔断器;
二、以放射式供电时,宜装设隔离开关或负荷开关。当变压器在本配电所内时,可不装设开关。
回复
dylan3940
2011年07月31日 13:26:53
9楼
楼主说来说去还没说清楚什么意思,表达能力真是。。。。
你的变压器柜式KYN28,是指的变压器装在KYN28的开关柜里面吗?还是断路器出线通过电缆经过电缆沟连到旁边专门装变压器的柜子里吗?
你没有进线柜,直接连变压器柜,变压器柜里还有什么东西吗?多大容量的变压器呀
回复
tank-----no.1
2011年07月31日 16:12:35
10楼
一台柜也可以加PT啊,在下柜装个PT手车即可,哼,更省钱啦!
回复
feiniao0003
2011年07月31日 17:13:45
11楼
变压器柜,是不是就是干式变压器啊,带外壳
10kV侧进线接入进线柜,再到变压器
回复

相关推荐

APP内打开