我这边有一台2.2KW QW 泵经常烧坏,水泵扬程,口径是DN40,但出水管是DN100的,而且出水管上垂直安装了旋启式的止回阀。请问是出水管太大了还是因为止回阀缘故?或者两个都有?
我这边有一台2.2KW QW 泵经常烧坏,水泵扬程,口径是DN40,但出水管是DN100的,而且出水管上垂直安装了旋启式的止回阀。请问是出水管太大了还是因为止回阀缘故?或者两个都有?
2楼
是不是扬程上有点不符合
或者是吸水口的问题
回复
3楼
轴功率多少??/??
是不是 小马拉大车啊
回复
4楼
功率是够的,2.2KW
液面高差才两三米
回复
5楼
此泵额定铭牌扬程远高于实际扬程,工况点偏向大流量,此时实际功率大于额定功率不少,故电机经常烧坏!供参考。
回复
6楼
因为QW泵的使用扬程不得小于额定扬程的0.8使用,使用扬程太小,会烧电机。
回复
7楼
小流量大扬程是轻载
大流量小扬程会过载是不是?
回复
8楼
很可能是实际使用扬程太低,查一下泵的功率曲线就知道了
回复
9楼
但现在情况是,将那个止回阀去掉
泵还能正常运转,不明白!
回复
10楼
工作时出口压力表读数是多少?
如太小说明过载1
回复