各位前辈,请问定压补水泵的知识
zxm408
zxm408 Lv.3
2006年06月01日 11:44:17
只看楼主

各位前辈,请问定压补水泵的知识,怎么选型号

各位前辈,请问定压补水泵的知识,怎么选型号
免费打赏
lrd2334
2009年10月06日 22:40:09
22楼
系统的水容量不好确定,所以利用流量来衡量。
回复
tjuhxiao
2009年10月15日 21:28:01
23楼

依据在哪里?
看看《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调·动力》(2003版) 6.7 空调水系统 补水泵的扬程是(P1+P2)/2,且应保证其扬程比系统补水点压力高30~50KPa。在选泵时还要注意泵的最高扬程一定要大于停泵压力P2。
还有北京院的技术措施的22.3节还有附录F的例题,内容太多,自己查查吧
以上两种方法都容易造成较高层建筑的工作压力很高,可以把循环泵搁在冷机的出口。
还有一种是恒压的补水系统,能够比较精确的恒定系统的工作压力,还可以去除系统中的空气。

[ 本帖最后由 tjuhxiao 于 2009-10-15 21:45 编辑 ]
回复
tjuhxiao
2009年10月15日 21:36:39
24楼
补水泵流量大了,膨胀罐的容积也要大,补水泵小时流量宜按系统水容量的5%确定,不得超过10%
补水泵不变频的话,膨胀罐的有效容积是变频的罐有效容积的3倍。
回复
tjuhxiao
2009年10月15日 21:37:59
25楼


技术措施里有,可以按面积及系统形式对应的面积指标计算确定。
回复

相关推荐

APP内打开