12楼
补水泵的流量确定一般为2%-4%,要根据具体的系统失水情况来确定,如果是采暖闭式系统,丢水很少,1%也有可能,要是生活用水的补水应该是系统的全流量;
补水泵扬程确定应该是系统的高度+5m就可以了,如果补水泵是变频补水,需要*1.2的富裕系数
小妹刚做换热机组设计一年,经验尚少,大家见笑了,不过补水泵这部分我请教过编写国标的专家,应该是没错的
回复
13楼
我想问的是补水量4%的循环水量,扬程楼高加5在乘1.1 ,您指的是补水泵安装在哪?新人,问题可笑不要见怪!
回复
14楼
补水泵的流量是循环水泵流程的4%,
这是板式换热机组国家标准的规定,
可以看一下标准。
回复
15楼
如果循环水泵在最高层上,还是楼高加4米吗?
应该是系统定压点至系统最高点的垂直高度+3~5米。
回复
16楼
应该是系统的水容量的2~4%。
回复
17楼
暖通动力上说得很清楚
回复
18楼
对是水系统容积量的2-4%,怎么都以为是流量的呢!!!笨想,补水就是为了系统充满水,怎么能和流量有关呢!!!
回复
19楼
是水泵出来的水直接接到系统里吗?
回复
20楼
补水量按照系统水容量5%-10%来确定阿
回复
21楼
首先你要问的问题要明确,补水水泵安装位置没定、供回水方式也没定,补水接在供水管上还是回水管上?
统一的一句“补水量4%的循环水量,扬程楼高加5在乘1.1 ”能包含全部系统吗?
补水量大点没有关系,本来补水泵就需要做变频控制。
回复