新手求助:18层带地下室剪力墙结构桩筏基础
tiankun_98
tiankun_98 Lv.2
2011年06月22日 11:26:57
只看楼主

工程概况:勘察期间测得场地地下水埋深0.55~0.75米,地下水位年变化幅度0.50~1.00米,Es不大于11MPa,多数为5、6左右(自然地坪下50米范围内),基底土层承载力为100Kpa,初步考虑用桩筏基础,筏板取800mm厚(算上地下室的话42mm一层)。小弟,第一次做桩筏基础,查看了一些相关资料后,心中还是有很多不解,希望各位大哥可以帮忙解答。1)、带地下室的18层剪力墙结构做桩筏基础是不是宜做成筏板(较厚,相当于承台)+无承台桩的桩筏结构,个人感觉相对于抗水板(薄)+承台+桩形式的桩筏基础省;

2)、到了这个层数是不是应该设基础梁,做成梁板式桩筏基础(不然板厚偏大也浪费吧);
3)、如果做成梁筏基础,墙下布桩而不满堂布桩的话,是不是就因该采用弹性梁板方法计算而不能采用倒楼盖方法计算(如果可按倒楼盖方法计算的话,个别板厚无法满足<1/6的要求,有必要把筏板局部加厚吗);
4)、计算筏板配筋的话按什么值进行计算?模型导下来的荷载由桩间土(按天然承载力考虑是否太不保守)和桩来承担,如果地基只做降水处理且多数墙下布桩的话,算筏板配筋时是不是就可以按天然承载力计算;
5)、各位用广厦算过吗,我用广厦算的,采用的梁筏式的桩筏基础,墙下布桩,按弹性梁板有限元算的,结果我看着觉得很是不解,不管xy方向上的节点配筋,在墙下都是构造配筋率的2倍,好像不是计算出来的,是构造规定似得。
我实在是新手,可能有些对于结构形式的认识错误,望有经验者可以多给指点,谢谢各位大哥了。


[ 本帖最后由 tiankun_98 于 2011-6-22 11:29 编辑 ]
免费打赏
wg-zzy
2011年06月24日 10:55:43
22楼
16楼大SB,那几个屁钱还做几个方案比较下,真他妈的大SB,一副奴才相
回复
tiankun_98
2011年06月24日 11:18:20
23楼
楼上的说话注意点。又不是什么大事,至于吗?交流为主,别的少废话。欢迎提建议的人,喷子、骂人者请绕行。
回复
wangjue0527
2011年06月24日 13:37:54
24楼
22楼别骂人呢
回复
mtswz520
2011年06月24日 15:30:55
25楼
大筏板 做桩帽 减少板跨
回复
coolboyok123
2011年06月24日 18:07:05
26楼
我们曾经做过一个比较,是一个18层框架—剪力墙的酒店,第一套方案独立承台+管桩 独立承台间联系梁连接 第二套方案 筏板基础+CFG桩处理地基 甲方做过预算 坚决选择 第二套方案,经济不少呢。
回复
lazy_lonely
2011年06月24日 23:14:19
27楼
进来学习一下~~~~~~~~~~
回复
andyanc
2011年06月25日 16:36:49
28楼
学习了!路过结构论坛_CO土木在线(原网易土木在线)
http://bbs.co188.com/index.php?gid=32&spreaduser=concrete921
回复
jixiaoming
2011年06月25日 17:04:36
29楼
桩+地梁+筏板,用小直径的桩,满堂布置,可以理解为复合地基。不知道这样做对不对!
回复
jiangkaili-lc
2011年06月25日 20:17:55
30楼
我也在做,第一次做,聆听教诲了
回复
ztwtumu123
2011年06月25日 22:34:50
31楼
【通知】转发网址,大量快速获土木币最新不传秘籍 - 论坛公告 - 问题和建议 - 论坛 - 土木在线论坛