住宅地下室穿外墙(剪力墙)的给排水管道预留刚套管还用给结构上提吗?
xxl420828871
2015年01月04日 15:09:55
只看楼主

住宅地下室穿外墙(剪力墙)的给排水管道预留刚套管还用给结构上提吗?结构上说300mm以下的洞不用给结构提,但是其他院同行说要给结构上提,求解答,谢谢。

住宅地下室穿外墙(剪力墙)的给排水管道预留刚套管还用给结构上提吗?结构上说300mm以下的洞不用给结构提,但是其他院同行说要给结构上提,求解答,谢谢。
竹雨轩
2015年01月04日 16:21:33
2楼
一般不需要提,大的孔洞如送排风就需要结构考虑,太小的预埋一般不影响结构安装系数。。。
但是各专业需要相互沟通一下,免得相互间冲突,比如剪力墙加厚,等等问题。。。
回复
李工在线
2015年01月04日 16:42:32
3楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
toumingweixiao000
2015年01月04日 16:53:54
4楼
沙发言之成理
回复
云飘飘
2015年01月05日 05:52:00
5楼
我们这里都给结构提。
回复
蛋香炒饭
2015年01月10日 02:11:41
6楼
本帖最后由 toutastar 于 2015-1-10 02:47 编辑

这个问题只要搞明白了内在原因就会很明了了。管道穿梁或者剪力墙,需要避免截断钢筋。梁板墙荷载最大的部分就在下部,钢筋最密也在那。所以穿梁的时候一般结构都会让在梁的中间或中上部。同时梁与柱子搭接处会有钢筋加密区。大概500长吧。避开这些关键部位穿问题就不大。剪力墙同理。之所以很多院小管径管道穿墙可以不提,除他们院水暖设计人水平非常高,让结构的人很放心的原因以外,还因为剪力墙很高。中间存在大量可以穿管的区域,从概率上来讲穿到要害的几率要小很多。不信你问问那些说随便穿的结构人在剪力墙拐角处能穿不?:)
个人建议还是要提给结构。会有意外惊喜。结构很多做法建筑图是体现不出来的。建筑设计人的水平也参差不齐,好多该表示的也表示不出来。比如有一次结构局部做了个折板,建筑底图没有任何表示。提套管时发现了管线走错标高了。还有一次有一处狭小的空位,我很极限的穿过去一根管。并提给结构。后来结构在没通知任何人的情况下出了个变更把板降了100。把管位堵死了,他全责。要是我没提那就是我的责任了。
提套管不要嫌累,这是好事,有人帮你免费校对,还能明确责任。何乐而不为呢,对吧?:)
回复

相关推荐

APP内打开