本帖最后由 liyangbei 于 2014-12-12 18:12 编辑 近期总看到别人问这个问题,索性总结一下 下面是我对规范的一些理解,望指点:规范文字不直接引用,只写大意。 当地下室顶板做为嵌固层时:《抗规》6.1.3-3 地下一层与上部抗震等级相同,向下逐层递减,不得小于4级。《抗规》6.1.14-4 地下室一层墙边缘构件配筋量不得小于地上一层。《高规》7.1.4-1 剪力墙结构,底部加强区应从地下室顶板算起。

本帖最后由 liyangbei 于 2014-12-12 18:12 编辑

近期总看到别人问这个问题,索性总结一下
下面是我对规范的一些理解,望指点:
规范文字不直接引用,只写大意。
当地下室顶板做为嵌固层时:
《抗规》6.1.3-3 地下一层与上部抗震等级相同,向下逐层递减,不得小于4级。
《抗规》6.1.14-4 地下室一层墙边缘构件配筋量不得小于地上一层。
《高规》7.1.4-1 剪力墙结构,底部加强区应从地下室顶板算起。
《高规》7.1.4-3 如果嵌固层不在地下室顶板,则底部加强区应该从嵌固层算起。
《抗规》6.1.10 同《高规》7.1.4
《高规》7.2.14-1约束边缘构件设置范围应该为加强区向上延伸一层。
自己的结论及理解:
对于边缘构件来说:如果嵌固层在地下室顶板,则加强区及约束边缘构件均从地下室顶板向上算起(加强区高度为地面2层或1/10结构层高取大值,约束边缘构件为加强区向上延伸一层)。
地下室一层边缘构件可按照构造边缘构件计算,但配筋量不得小于地上一层,意思即为:只降低了箍筋的要求。
地下室二层可降低一级抗震计算(不得小于4级),同时边缘构件均为构造边缘构件。
向下递推。
免费打赏
设计小兵
2014年12月13日 21:23:52
2楼
地下室按构造边缘构件设置,在有些地方图纸审查通不过,比如内地一些地级市或县
回复
yaokd
2014年12月14日 10:24:47
3楼
《高规》12.2.1条4款规定“地下室与上部对应的剪力墙墙肢端部边缘构件的纵向钢筋截面面积不应小于地上一层对应的剪力墙墙肢边缘构件的纵向钢筋截面面积。”
回复
cuijuntao888
2014年12月15日 15:25:26
4楼
楼主很善于总结
回复
shejijiegou1
2014年12月16日 08:26:33
5楼
谢谢楼主分享,太给力了
回复
宅男等腐女
2014年12月16日 08:53:24
6楼
学习楼主经历
回复
lja001
2016年03月09日 10:18:56
7楼
楼主总结的很好,值得学习
回复