短柱剪力墙疑问(地下室墙变厚)
我的未来我的梦
2015年03月22日 15:31:29
只看楼主

一个小高层,地上部分均为200厚,建模时,墙长按1700建模;地下一层由于采用筏板基础,外墙采用250,那么问题来了:当外墙墙厚是250时,墙肢长宽比小于8,符合短柱剪力墙的定义。实际中此问题比较常见,看看大家怎么处理这个问题,是按短肢剪力墙构造配筋,还是按普通剪力墙配筋呢?

一个小高层,地上部分均为200厚,建模时,墙长按1700建模;地下一层由于采用筏板基础,外墙采用250,那么问题来了:当外墙墙厚是250时,墙肢长宽比小于8,符合短柱剪力墙的定义。实际中此问题比较常见,看看大家怎么处理这个问题,是按短肢剪力墙构造配筋,还是按普通剪力墙配筋呢?
免费打赏
shenhui1978
2015年03月24日 11:03:06
3楼
按普通剪力墙配筋
回复
kengjindhef
2015年03月24日 12:41:13
4楼
不好说,不用管。
回复
whw5014
2015年03月24日 15:57:47
5楼
不知道,期待大神回复
回复
布丁鱼
2016年01月05日 19:07:04
6楼
按普通剪力墙更符合实际情况,不能因为加厚了墙肢性能变差了,广东高规做了修改,可以参考使用