主楼山墙处剪力墙在地下室兼做地下室外墙,配筋如何考虑!
nwbeijihu
nwbeijihu Lv.6
2014年10月27日 21:08:27
只看楼主

如上图,YAZ6b~YAZ8a段剪力墙,为主楼上部落下来的墙,在地下室是作为地下室外墙使用。那么问题是,这个墙的配筋怎么考虑?按图中未填充示意的手算配筋的纯地下室外墙WQ1,配筋偏大。

QQ图片20141027210122.jpg

如上图,YAZ6b~YAZ8a段剪力墙,为主楼上部落下来的墙,在地下室是作为地下室外墙使用。

那么问题是,这个墙的配筋怎么考虑?

按图中未填充示意的手算配筋的纯地下室外墙WQ1,配筋偏大。



QQ图片20141027210122.jpg

gaga0912
2014年10月28日 09:00:06
2楼
这个肯定也要满足地下室外墙的要求啊,,,边缘构件你们是否要求纵筋间距不大于150呢~
回复
phoenix_sonic
2014年10月28日 12:03:58
3楼
地下室部位的约束边缘构件,一是满足构造要求,二是挡土一侧的配筋适当放大些,应该就可以了。。。
回复
txiaohei
2014年10月29日 01:00:47
4楼
学习了,好东西
回复
huanyu_830615
2014年11月03日 15:25:27
5楼
应该同时满足边缘构件及地下室挡土墙的配筋要求
回复
小朱123
2014年11月04日 08:47:07
6楼
谢谢楼主分享!!
回复
小李美刀
2014年11月10日 10:45:08
7楼
学习了,好东西
回复
mm880103
2014年11月10日 12:00:53
8楼
学习了。。。。。。
回复
qq_1400139874470
2014年11月10日 14:29:43
9楼

学习了,好东西
回复
wgsych
2014年11月10日 14:51:41
10楼
好资料,赞一个。
回复
风影紫
2015年01月14日 09:11:02
11楼
按大的配吧
回复

相关推荐

APP内打开