地下室剪力墙预留洞小了怎么办
ydsh1990
ydsh1990 Lv.6
2014年09月15日 15:21:15
只看楼主

地下室剪力墙的预留孔洞小了怎么办,当时预留的小了,现在从地下室出不去了怎么办

地下室剪力墙的预留孔洞小了怎么办,
当时预留的小了,现在从地下室出不去了怎么办
免费打赏
robin000
2014年09月15日 16:06:09
2楼
这个就稍微麻烦了点,应地下室外墙预留要考虑防水要求,所以设计院一般在出地下室外墙的时候,预留套管都会多设计几个。。。实在没有,看你需要穿越外墙的管道的用途,如果一般用途,可以考虑从顶板开孔穿出。
回复
ydsh1990
2014年09月15日 17:16:29
3楼
robin000 发表于 2014-9-15 16:06 这个就稍微麻烦了点,应地下室外墙预留要考虑防水要求,所以设计院一般在出地下室外墙的时候,预留套管都会 …是无压力废水管道,这个剪力墙可以打孔穿出吗,或者在原来预留洞基础上扩大呢
回复
robin000
2014年09月15日 17:28:34
4楼
ydsh1990 发表于 2014-9-15 17:16 是无压力废水管道,这个剪力墙可以打孔穿出吗,或者在原来预留洞基础上扩大呢无压力废水管怎么会从地下室外墙出去呢?一般都是提升式废水才从地下室外墙出去,这种要加提升泵啊?
回复
ydsh1990
2014年09月15日 17:33:19
5楼
robin000 发表于 2014-9-15 17:28 无压力废水管怎么会从地下室外墙出去呢?一般都是提升式废水才从地下室外墙出去,这种要加提升泵啊?就是从上面到地下室,在地下室贴顶板穿墙出去呀
回复
robin000
2014年09月15日 17:40:54
6楼
ydsh1990 发表于 2014-9-15 17:33 就是从上面到地下室,在地下室贴顶板穿墙出去呀哦,明白了,到室外污水井的。。
回复
ydsh1990
2014年09月15日 17:44:02
7楼
robin000 发表于 2014-9-15 17:40 哦,明白了,到室外污水井的。。是的,就是到污水井的,这个可以把那个剪力墙上预留洞扩大吗,或者重新开洞可以吗
回复
toumingweixiao000
2014年09月15日 17:50:37
8楼
水钻扩洞,管道穿过,再做好管根封堵即可
回复
robin000
2014年09月16日 08:59:58
9楼
ydsh1990 发表于 2014-9-15 17:44 是的,就是到污水井的,这个可以把那个剪力墙上预留洞扩大吗,或者重新开洞可以吗我们以前自己开过孔,只是防水问题要处理好。
回复
飞啊飞啊
2014年09月18日 07:13:44
10楼
是室外污水井的啊。
回复
过墙梯
2014年09月25日 09:50:57
11楼
这种情况很常见,只要不是在同一点开很大孔没什么问题,分开点开,记得通知设计院和监理单位,做好变更记录
回复

相关推荐

APP内打开