基坑围护桩与地下室剪力墙设计间距70cm,这个宽度人可以进去把模板拆掉吗?
基坑围护桩与地下室剪力墙设计间距70cm,这个宽度人可以进去把模板拆掉吗?
2楼
不太好干,设计虽然是70cm,但桩这个东西的误差比较大。
回复
3楼
不考虑外架?
回复
4楼
以后做外墙外防水的话,工人的操作空间够吗?
回复
5楼
一般情况不能小于800,取1~1.2m比较合适~~个人认为700不是太好,楼上已经说了,外墙防水施工不用搭架子的么?就算是单排架子700也实在太小了
回复
6楼
模板能取出不?地下室剪力墙高2.7米,2.7米以上是放坡的,没影响
另外,目前围护桩打好了,以实测,间距只剩0.6米左右了,我们设计间距是72.5cm,这块增加的费用是不是可以让施工单位承担
回复
7楼
xherxher 发表于 2014-11-14 16:15 模板能取出不?地下室剪力墙高2.7米,2.7米以上是放坡的,没影响另外,目前围护桩打好了,以实测,间距只 …如果这个距离你能把模板支起来,那一定能把模板取出来……….
回复
8楼
偏小,规范规定有防水构造的的地下室外墙的工作面不小于800mm,还有考虑底坑排水系统以及边桩的偏差,建议还是考虑松些。我现在在施工的地下室放净宽有1200mm。
回复
9楼
我们这里一般是1000mm,设计考虑了支护桩的偏移,因此在地下室外墙做防水时,其工作宽度就有了施工条件。
回复
10楼
能是能,但有点难度。
回复
11楼
打桩之前就应该考虑这个,一般都要外放15~25cm,不过要是多个分包商就不好弄
回复