高层剪力墙 地下室顶板有一半降板800算错层么
liumozhi
liumozhi Lv.8
2015年03月25日 22:06:12
只看楼主

18层剪力墙(一个单元)项目,由于商业裙房的要求,导致主楼地下室顶板有近一半降板800,也就是主楼地下室顶板右半边比左半边降板了800,感觉有点成错层结构了,但是总工说把错层分界处做成大梁,错层高差小于梁高,就不算错层了,求大神指点一下啊

18层剪力墙(一个单元)项目,由于商业裙房的要求,导致主楼地下室顶板有近一半降板800,也就是主楼地下室顶板右半边比左半边降板了800,感觉有点成错层结构了,但是总工说把错层分界处做成大梁,错层高差小于梁高,就不算错层了,求大神指点一下啊
kaopu0720
2015年03月25日 23:46:38
2楼
不算,错层结构定义为错层楼层数占总楼层的20%~30%才算,大概是这样的
回复
liumozhi
2015年03月26日 08:28:32
3楼
kaopu0720 发表于 2015-3-25 23:46 不算,错层结构定义为错层楼层数占总楼层的20%~30%才算,大概是这样的按这个定义的话,就不算错层了,大哥这个定义有出处么?非常感谢!
回复
zhtshj
2015年03月26日 08:45:22
4楼
错层对整体板而言相当于开洞(关于错层的条文说明中有提到这一概念)。开洞导致的平面不规则详见抗规,差不多是30%;总工所指关于梁高高就不是错层的说法有误,错层指不超过本层主要梁高范围;
开洞周边结构应相应加强。
回复
niwenjie1992
2015年03月26日 08:47:33
5楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
念星间
2015年03月26日 09:31:38
6楼
不算,不过在降板周边的梁要做加腋,传递水平力。
回复
haiyangzhilan33
2015年03月26日 10:21:49
7楼
楼上总结的挺到位的吧,我们院里也是这样做的。
回复
小子你好
2015年03月26日 11:17:59
8楼
挺好的,学习了~~~
回复
牛逼闪闪放光芒
2015年03月26日 11:22:43
9楼
高差不大于梁高或者700,就不算错层,800有点不好把握了
回复
结构生活
2015年03月26日 17:31:28
10楼
liumozhi 发表于 2015-3-26 08:28 按这个定义的话,就不算错层了,大哥这个定义有出处么?非常感谢!好像是老朱的抗规应用上有讲到,希望对你有用
回复
zhh_19900128
2015年03月26日 18:10:30
11楼
我也做过这样的工程,严格来说算局部错层,在地下室顶板,只需要在错层处做个大梁就行了,不必要采取错层处的加强措施
回复