一层地下室,地下室平面与上部结构平面一样,请问地下室外围一圈都要设剪力墙吗?如果外围一圈设剪力墙,有的墙肢长度超过8m,《高规》7.1.2条剪力墙墙段长度不宜大于8m,这一条适用于地下室吗?新手,望高手解答,谢谢
一层地下室,地下室平面与上部结构平面一样,请问地下室外围一圈都要设剪力墙吗?
如果外围一圈设剪力墙,有的墙肢长度超过8m,《高规》7.1.2条剪力墙墙段长度不宜大于8m,这一条适用于地下室吗?
新手,望高手解答,谢谢
2楼
剪力墙也叫抗震墙,主要是用于抗震,而墙很长(超过8米),墙体刚度相对应其他墙体太大,承担的地震作用就会很大,有可能就会其他墙体承载力还未完全发挥该长墙就已先破坏,墙体太长墙体的延性也不好,剪切破坏也会优先于弯曲破坏,地下室本身由于外围土的约束,也可以叫挡土板(因为一般按板来就算),地下室地震作用很小,地下室外墙主要是用来挡土、防水,因此很长也没关系,很长刚度很大还有利于对地上结构的嵌固作用
回复
3楼
zyydyyy 发表于 2015-1-8 18:13 剪力墙也叫抗震墙,主要是用于抗震,而墙很长(超过8米),墙体刚度相对应其他墙体太大,承担的地震作用就会 …嗯,谢谢。就是就是,如果仅仅是上部结构的剪力墙延伸至地下室,地下一层刚度和首层刚度之比小于2,不满足高规关于嵌固端的要求,如果外围一圈都是剪力墙的话,刚度提高很大,就满足了嵌固端的要求。
回复
5楼
周围一圈地下室外墙,是混凝土墙,主要是抗弯作用吧
而地上的剪力墙是地震力作用下抗剪吧。。。
回复
6楼
地下室外墙构造有专门的规范规定
回复
7楼
一楼说得很有道理,之前我也没有在意过这个细节,现在想想,确实是这么个理
回复
8楼
这种情况下我觉得要将地下室侧壁建进去,配筋可以不用,配筋单独按挡土墙算。
回复
9楼
周围一圈地下室外墙,是混凝土墙,主要是抗弯作用吧
而地上的剪力墙是地震力作用下抗剪吧。
回复
10楼
地下室的墙算挡土墙
回复
11楼
我觉得一楼和寒哥说的很有道理,学习了,论坛不要灌水,上面有一个人灌水,我已删除回复。
回复
12楼
地下室外墙不收8m的限制。
回复