基坑围护桩与地下室剪力墙间距70cm
xherxher
xherxher Lv.3
2014年11月14日 14:03:51
来自于建筑施工
只看楼主

基坑围护桩与地下室剪力墙设计间距70cm,这个宽度人可以进去把模板拆掉吗?

基坑围护桩与地下室剪力墙设计间距70cm,这个宽度人可以进去把模板拆掉吗?

免费打赏
甲方施工员
2014年11月17日 10:01:27
12楼
估计是没场地了 要不设计不会给这么小,围护桩没有支撑吧

挑身材瘦小的工人做
回复
kv123
2014年11月17日 10:59:35
13楼
实在不行在围护桩上植筋,浇上混凝土做永久性模板算了。
回复
xherxher
2014年12月30日 09:44:27
14楼
kv123 发表于 2014-11-14 16:33 如果这个距离你能把模板支起来,那一定能把模板取出来……….模板支起来了,最后也拆了,但模板都拆成20cm宽的长条了
回复
kv123
2014年12月30日 09:48:35
15楼
xherxher 发表于 2014-12-30 09:44 模板支起来了,最后也拆了,但模板都拆成20cm宽的长条了详细说说咋拆的?另外你们不打算做外防水了?还是说改内防水?
回复
xherxher
2014年12月30日 09:50:06
16楼
wangjiyiok 发表于 2014-11-14 14:25 不太好干,设计虽然是70cm,但桩这个东西的误差比较大。桩的误差确实太大,实际大部分桩与剪力墙间距只有60多点了,有几个只有40 50cm
回复

相关推荐