55米长矩形水池后浇带和伸缩缝的设置问题?
cjhuif
cjhuif Lv.7
2006年05月16日 10:09:58
来自于建筑施工
只看楼主

现有一55X15米矩形水池,上部露出地面300mm,池深5.3m,根据《给水排水工程构筑物结构设计规范》6.2.1规定,需20m设一伸缩缝,但是在注2中说明“当有经验时,例如在混凝土中施加可靠的外加剂或浇筑砼时设置后浇带....伸缩缝间距可根据经验确定,不受列表数值限制。”我得问题如下:如果沿55m长度中部设一1000宽后浇带,同时砼中添加适量膨胀剂,是不是就可以不设置伸缩缝了?

现有一55X15米矩形水池,上部露出地面300mm,池深5.3m,根据《给水排水工程构筑物结构设计规范》6.2.1规定,需20m设一伸缩缝,但是在注2中说明“当有经验时,例如在混凝土中施加可靠的外加剂或浇筑砼时设置后浇带....伸缩缝间距可根据经验确定,不受列表数值限制。”我得问题如下:
如果沿55m长度中部设一1000宽后浇带,同时砼中添加适量膨胀剂,是不是就可以不设置伸缩缝了?
免费打赏
wonjc
2006年05月16日 10:46:57
2楼
现在甲方不太喜欢后浇带的做法,工期比。就你这个水池,个人建议还是设置伸缩缝好一点
回复
hzkhp
2006年05月16日 18:05:54
3楼
建议采用加强带
1 工期比较 加强带最短 后浇带最长
2 费用比较 加强带最少 伸缩缝最多
3 伸缩缝渗漏水 是质量通病
回复
pymysh
2006年05月17日 10:02:18
4楼

请3楼详解加强带做法,谢谢!
回复
pymysh
2006年05月17日 11:04:35
5楼
请楼主看看这个
回复
cjhuif
2006年05月17日 15:22:14
6楼
好文章 感谢楼上兄弟!
回复
earthxoy
2006年08月18日 13:23:28
7楼
建议采用加强带
1 工期比较 加强带最短 后浇带最长
2 费用比较 加强带最少 伸缩缝最多
3 伸缩缝渗漏水 是质量通病


也可以作双墙,留通水口
回复
luckyfy
2007年01月29日 21:29:02
8楼
谢谢,又可以学到东西了!关于后浇带,规范都没有这方面的设计指导,很多时候是根据不同的用途,不同的地方等等来设置的。