现在有一个厂,他有一个一期的10KV配电站,现在他建二期,但它原来的配电站房屋设计的不够大,所以计划新建一个10KV配电站。我原先的设计是一线配电站增加一台10KV出线柜到二线。二线弄一套完整的进线柜,PT柜再加10KV电机,变压器柜。现在业主想省钱,觉得二线不用进线柜和PT柜了,直接从一线拉根线到二线的配电站上10KV配电柜的母线。这样可不可以的啊??[ 本帖最后由 lack1985 于 2011-6-17 14:49 编辑
本帖最后由 lack1985 于 2011-6-17 14:49 编辑 ]
2楼
没有人试过么?
回复
3楼
问几个问题,才能说行与不行:
1、新配电室与老配电是房子扩建吗?是,则打通墙壁,柜间架母线桥。不是,则需要电缆,电缆靠进线断路器保护不行!
2、新柜与老柜的距离远吗?不远,不用电缆可以直接母线连接。
回复
4楼
不是扩建,远的啊,有一百来米。所以不可能直接是母线连的
回复
5楼
可以从出线柜接到下级母线上,小母线用控制电缆接到下一级。
这样一来,零序保护是个麻烦,老配出线需要加时限,新配出线为0秒!