大家有没有做过把消火栓箱放在管道井的做法,对于这种多发怎么看
ls19861231
ls19861231 Lv.3
2011年06月11日 20:03:14
只看楼主

图集里有一种箱子说可以放到管道井里面,对于这种做法,各位高手怎么看~这样做过没有ps:十六层的住宅 箱子全都放在水暖井里了

图集里有一种箱子说可以放到管道井里面,对于这种做法,各位高手怎么看~这样做过没有
ps:十六层的住宅 箱子全都放在水暖井里了

1.jpg


QQ截图未命名.jpg

免费打赏
ferry
2011年06月14日 11:57:05
12楼
首先,放在管井里肯定不合适。一般管井设计都很经济,管道布置本已紧张,无法容纳消火栓。再则,管井本身需要开检修门,再加之消火栓箱开门,极少有管井能做到如此大的面宽。
严格点说,通常的做法是井壁加厚50—100,嵌箱安装。如果井壁不够厚,仅靠箱体铁皮背板隔断内外,耐火极限不够1h,消防部门还是可以提出问题。
回复
banshanxue
2011年06月14日 16:07:59
13楼
可以的,嵌墙位置的消火栓后背板不得明露,应由建筑封堵。封堵后该处的耐火等级极限应与所嵌墙体相一致。
回复
ggxzwks
2011年06月14日 17:38:48
14楼
我是来看高手解答的
回复
hef637
2011年06月14日 21:01:50
15楼
水暖井里应该有住户的水表,而且有阀门吧 把消火栓箱体装在外面以后看水表 检修怎么办?我就在考虑这个问题
回复
daqingwangdejun
2011年06月14日 22:27:14
16楼
可以,但保证水暖井内维修问题,箱体背后得做处理,达到耐火极限
回复
创铭科技
2011年06月15日 09:01:25
17楼
消火栓箱可以嵌入管井墙,管道井门改小,做在消防箱下边,可供维修就行。
回复
fastforever
2011年06月15日 09:19:51
18楼
消火栓放管道井的做法其实很常见,是没有问题的。但是你这样放恐怕不行,消火栓把管道井堵死了,立管的检修怎么解决,要加宽管井,消火栓旁边开管道井的门。
回复
lwfyu
2011年06月16日 09:05:36
19楼
这样做,消防的时候不便于取用吧!
回复
陈筑静好岁月
2011年06月16日 14:14:49
20楼
应该有更合适的布设位置,仔细斟酌一下吧
回复
xiaonifo
2011年06月16日 23:33:09
21楼
不错
一级棒
回复