图集里有一种箱子说可以放到管道井里面,对于这种做法,各位高手怎么看~这样做过没有ps:十六层的住宅 箱子全都放在水暖井里了
图集里有一种箱子说可以放到管道井里面,对于这种做法,各位高手怎么看~这样做过没有
ps:十六层的住宅 箱子全都放在水暖井里了
2楼
怎么没有高手说话啊
回复
3楼
消火栓箱应布置在明显、易取的位置上,你可以采用薄型的消火栓箱,嵌在水管径壁。
回复
4楼
嵌在水管井井壁。
回复
5楼
1、只要保证管井的门是常开且门上写有"消防设施"字样,不知这样是否可以.
2、16层可以用双筏双栓啊。
回复
6楼
消防电梯前室那有足够位置怎么不放哪啊?干吗非要放管道井里?
回复
7楼
个人感觉放里面不合适。
嵌在墙里我们倒是常做,另外可以用双阀双栓,一根立管。
回复
8楼
还可以这样设置?
回复
9楼
消火栓嵌管道井壁很常见,先安装管道,再安装消火栓箱。
现在单立管双阀双栓比较难通过审查,主要是无法成环的问题,当然也有些地方消防局睁一眼闭一眼的。建议还是双立管双阀双栓。
回复
10楼
长见识了……
回复
11楼
楼主做的是住宅?
住宅的分户水表不是装在水暖井里的?本身空间就很紧张,放在水暖井里委实不合适,我一般的做法,连消防立管能不放在里面就不放在里面,就更别提消火栓了!
说的不对的地方,请各位高手海涵!