低压计量柜的问题
abc52614
abc52614 Lv.5
2006年05月12日 11:18:35
只看楼主

低压计量柜是怎么样布置的?我师傅给我的资料是电缆从变压器出来到计量柜再到总柜,这样对吗?哪位大哥有这方面的系统图。。谢上传。。

低压计量柜是怎么样布置的?我师傅给我的资料是电缆从变压器出来到计量柜再到总柜,这样对吗?哪位大哥有这方面的系统图。。谢上传。。
ccc678
2006年05月12日 11:37:19
2楼
对呀.
回复
abc52614
2006年05月12日 11:46:31
3楼
我对计量柜和总柜间的连接不太了解,看我这样画对不,请前辈帮修改。。。
回复
hys_nc
2006年05月12日 12:50:53
4楼
630kVA的变压器做低压总计量?是不是可以,要征询供电公司?
计量柜和进线总柜可以合并做一台柜子!
回复
abc52614
2006年05月12日 14:23:05
5楼


可不可以先不考虑,那我上图的画法正确吗?能帮我修改下吗?
回复
ccc678
2006年05月12日 15:49:52
6楼
GGD计量柜进线须加隔离刀,型号为HD17S-1000/3108,取样CT可以移到总柜里.各地规定不一致,最好电询供电部门.依我愚见画法基本正确!
回复
abc52614
2006年05月16日 14:45:26
7楼
还有谁再说说吗?
回复
jk_00
2006年05月16日 15:02:51
8楼
1。总柜和计量柜哪个在前哪个再后没有定论,原则是有负载就计量。
2。画法有些别扭,拐来拐去的。少拐一个弯不行吗?画法决定母线如何走,最好问一下厂,就知道怎么样是简便的了。
3。主母线可选择TMY80*8。
4。计量必须加隔离,否则检修不了。
5。主柜加不加隔离,由你自己说了算。
回复
tanlon118
2006年05月16日 15:39:08
9楼
单独做计量柜是没问题,但一般没有必要,还有电容互感器放总开关下面,这样你不觉得接线更合理一点么?但是你总柜不加隔离开关,那可是要打PP的啊,你怎么检修?难道每次检修都要把高压侧开关分断?
回复
abc52614
2006年05月16日 17:01:55
10楼



谢你的回答。计量柜是必要回隔离开关的了。那母线的确是拐来拐去的--那怎么修改啊?
回复
ssssqf
2006年05月16日 18:50:39
11楼
我觉得可以啊
如果把计量和总进线柜合在一起就更省钱了
我做过很多套了,计量柜前没加隔离开关,呵呵供电局也没说什么
回复