正在设计一个配电所,用的是KYN28的柜子,要求设置一个计量柜,怎么设计啊,我原来没接触过这样的,原来接触的都是进线柜直接加块表。急用,大哥大姐们帮帮忙啊
正在设计一个配电所,用的是KYN28的柜子,要求设置一个计量柜,怎么设计啊,我原来没接触过这样的,原来接触的都是进线柜直接加块表。急用,大哥大姐们帮帮忙啊
2楼
我们这的做法
回复
3楼
沙发还缺二次图,有的还请帖上来。
回复
4楼
计量柜很简单,把断路器换成CT和PT装在小车上就可以了,计量小车的位置与进线断路器的闭锁关系应该不用多说了,就个隔离小车的闭锁关系一样,例如小车在试验位置闭锁进线断路器工作位置合闸等。
回复
5楼
计量柜一般不用装带电显示器了吧
回复
6楼
计量柜一般不用装带电显示,且还要看柜子的排列,决定电流互感器一次电流的正方向(接反了表计会反转),因为计量柜的一次母线总是上下的,左右两柜(一次连接)总是一个在上面,另一个在下面。
[