【请教】关于卸料平台的计算和施工 跪求大虾帮忙
zfxyl
zfxyl Lv.3
2011年05月29日 17:14:45
来自于建筑施工
只看楼主

我们公司现在建别墅,由于别墅位于一个斜坡上,坡度在30度左右,现在处于基础施工过程,为了施工方便需要搭设一个卸料平台,平台采用落地式卸料平台(钢管搭设),而且平台四周没有构筑物能依附,但是斜坡上满布间距为2-3米的钢筋混凝土格构梁,现场平台已经搭设完毕(平台钢管的立杆和横杆局部通过钢筋锚固设置在格构梁上),平台要求承受荷载1.5t;但是公司要求出一专项施工方案,现小弟初步绘出一草图,并拍摄了几组现场照片,请前辈们指导下:计算时荷载的取值以及计算单元的取法,还有我这图有什么毛病,现附图如下,泣血跪求支援,谢谢!

我们公司现在建别墅,由于别墅位于一个斜坡上,坡度在30度左右,现在处于基础施工过程,为了施工方便需要搭设一个卸料平台,平台采用落地式卸料平台(钢管搭设),而且平台四周没有构筑物能依附,但是斜坡上满布间距为2-3米的钢筋混凝土格构梁,现场平台已经搭设完毕(平台钢管的立杆和横杆局部通过钢筋锚固设置在格构梁上),平台要求承受荷载1.5t;但是公司要求出一专项施工方案,现小弟初步绘出一草图,并拍摄了几组现场照片,请前辈们指导下:计算时荷载的取值以及计算单元的取法,还有我这图有什么毛病,现附图如下,泣血跪求支援,谢谢!

卸料平台1.jpg


卸料平台2.jpg


卸料平台3.jpg


DSC02892.JPG


DSC02893.JPG


DSC02889.JPG


DSC02889.JPG

免费打赏
okyunchang
2011年06月14日 09:15:16
32楼
两侧是不是用斜撑支护上,现在脚手架侧翻事故比较多,避免由于荷载不在结构中心部位导致侧翻
回复
qin.jq
2011年06月14日 10:25:34
33楼


1.8米板厚,600*600的立杆间距,扣件抗滑移肯定不满足。
600*600的立杆间距,竖向步距是600mm,人员不能穿越,施工、检查都是神话……
如果碰到这样板厚的结构,支模架不推荐钢管脚手架,推荐做成型钢组合架。
回复

相关推荐

APP内打开