对于地下车库设置喷头的请教
litao-7711
litao-7711 Lv.2
2006年05月06日 16:56:20
只看楼主

地下车库顶板的梁,往往结构专业做成井字梁,但是梁并不规整,且个别梁相当高,如果在梁空内设置喷头往往要躲避梁,造成喷头比较密集,请问各位有何突破性的良方嘛?

地下车库顶板的梁,往往结构专业做成井字梁,但是梁并不规整,且个别梁相当高,如果在梁空内设置喷头往往要躲避梁,造成喷头比较密集,请问各位有何突破性的良方嘛?
免费打赏
litao-7711
2006年05月06日 16:58:37
2楼
车库往往层高不是特别宽裕,有时候真难面面俱到,往往,喷头密集,喷水强度过大,如果在梁下布置,又距离顶板较远,且层高也受闲置,大家有什么合理方案嘛?
回复
litao-7711
2006年05月06日 17:00:31
3楼
不知谁有美国或者英国的设计实例阿,很希望可以借鉴下,我的邮箱litao-7711@163.com谢谢大侠们了
回复
little_strong
2006年05月06日 19:20:06
4楼
布的时候把主梁让过去,次梁就施工现场局部调整了。况且现在新《喷规》对这点作了修改,相对放松了
回复
wlawl
2006年05月10日 07:55:00
5楼
根据现场,局部改成下喷呢
回复

相关推荐