消防电梯前室消火栓是否计入可使用消火栓?
碧水
碧水 Lv.7
2006年04月29日 11:32:49
只看楼主

关于消防电梯前室消火栓是否计入可使用消火栓这个问题,大家一直仁者见仁,智者见智,没有一个统一的结论,且各分贴意见不便统计,请大家踊跃投票,看看到底那个观点支持率高。

关于消防电梯前室消火栓是否计入可使用消火栓这个问题,大家一直仁者见仁,智者见智,没有一个统一的结论,且各分贴意见不便统计,请大家踊跃投票,看看到底那个观点支持率高。
免费打赏
liuwei5689
2008年08月14日 10:52:35
12楼
建规的条文说明中明确不计算在内
回复
jiangli089
2008年11月06日 17:19:18
13楼
我是深圳的,我们这边也不计入的
回复
hlchsh
2008年11月09日 00:25:20
14楼
我认为不计入,防火门关闭后,前室消火栓队楼层没有用,仅对前室灭火降温有用,只有专业消防人员进入楼道利用别的消火栓去灭火。
回复
hutianxixi
2008年11月20日 11:13:39
15楼
实际工程中,对于住宅类建筑,将电梯前室消火栓记入可使用消火栓,审图公司和消防局也不提什么意见
回复
lfp33
2009年06月15日 15:20:28
16楼
安全因素考虑,我觉得不计入总数
回复
lr20032004
2009年07月09日 11:18:39
17楼
对于高层建筑,消防电梯前室即为走廊,一般还是按计入考虑,另外,《高规》确实没有明确规定消防电梯前室的消火栓不计入总消火栓数量。对于一般情况而言,民用建筑消防电梯一般高层才有,而且,高层建筑电梯前公共部分可供放消火栓的地方一般都比较紧张,规范又没有明确说明不计入,综合考虑,还是计入了的。但对于多层,消防电梯多见于公建,那是《低规》明确规定不计入了的,自然也就不计入了。
回复
liye7767
2009年07月26日 20:25:57
18楼
记得看过有关权威人士答复,住宅类可计入,公建类不应计入,个人认为最好别计入。
回复
wuyq022
2009年10月10日 07:16:57
19楼
我们做设计通常是不计入的,“《低规》明确规定不计入了的,自然也就不计入了。,《高规》确实没有明确规定消防电梯前室的消火栓不计入总消火栓数量。”那是以为GB50016-2006比GB50045-95出的晚,高规当时制定时没有考虑这个问题,新修订后肯定也要考虑这个问题。
所以通常我们是不计入的
回复
pegion
2009年10月15日 10:56:18
20楼
<建规> 要求不计入, <高规> 没有提到不能计入。我在做设计的时候基本上都是按不计入来考虑!各地的审图把握尺度不一样,不计入会省掉很多和他们沟通的时间
回复
hutianxixi
2009年10月15日 14:45:43
21楼
公建不计入,对于住宅类建筑,将电梯前室消火栓记入可使用消火栓,审图公司和消防局也不提什么意见