呃 实在是太惭愧了。。。竟然连图都看不懂。。刚接触电气设计 之前一直做到住宅这块 几天给了我一个高压计量柜的图 唉。。。看不懂啊。。。
呃 实在是太惭愧了。。。竟然连图都看不懂。。刚接触电气设计 之前一直做到住宅这块 几天给了我一个高压计量柜的图 唉。。。看不懂啊。。。
12楼
看不懂你发的图纸,请发完整的图纸,并注明用户的要求
回复
13楼
回复
14楼
供电局计量柜的电压电流是不上端子的,直接上计量端子盒。
回复
15楼
第一个是端子接线图 ,第二个接线图从左到右 1:带电磁锁的带电显示器 2:电流表 3: 3只电压表 ,第三个左边是10KV计量专用计量盒接线图 右边是失压计时器接线图
回复
16楼
6号元件与7号元件看上去好像是两个接线盒
回复
17楼
这是一个配线用的图,因该有原理图,找一下吧
回复
18楼
同意14楼的,如果是供电公司计量的话,不需要上端子,直接接入计量室的接线盒!
回复
19楼
其实你看好线号就好了,401就是电流引出来的,601就是电压。
回复
20楼
我们这边供电局高压计量的电压是上端子的,因为PT装在手车上,通过航空插座将电压送到端子上,然后再从端子引至接线盒,如果不上端子的话小车抽出比较麻烦,除非PT不在小车内
回复
21楼
版主,请教个问题,计量PT为双绕组0.2/0.5,在B相二次端是否要接地?谢谢
回复