抗渗混凝土还需要加膨胀剂吗?
bigblue0001
2011年04月25日 12:50:47
来自于建筑施工
只看楼主

以前P8抗渗砼是在素砼的基础上加8%的膨胀剂就行了。最近手上一个项目,施工单位提出在P8抗渗砼的基础上还要加膨胀剂10%。请问实际施工是怎么做的?有没有这方面得技术规范呀。急!!!

以前P8抗渗砼是在素砼的基础上加8%的膨胀剂就行了。
最近手上一个项目,施工单位提出在P8抗渗砼的基础上还要加膨胀剂10%。
请问实际施工是怎么做的?
有没有这方面得技术规范呀。急!!!
免费打赏
xzealer12
2011年04月29日 08:37:02
22楼
这个我倒是没做过,不过整体感觉起来还是不要乱加,按照规定来就好,加多了跟食品添加剂一样的,不好呀
回复
yyy_123200804
2011年04月29日 08:53:11
23楼
简直是胡闹,这哪里是你想加就加,想减就减的,要根据实际配合比来的。
回复
dalongxia
2011年04月29日 09:02:20
24楼
谢谢分享回复那土木币
回复
lm6692
2011年04月29日 10:31:44
25楼
应该加引气剂吧,形成微气泡止水
回复
yblijunyang
2011年04月29日 13:57:28
26楼
无知的甲方,一切以实验室配合比为准,但还要客气些,否则你以后的日子不好过,但原则不能变。
回复
zdy611
2011年04月29日 17:38:35
27楼
可以查一下新版的实用建筑施工手册,应该有关于混凝土施工配合比的表格。
可以查一下新版的实用建筑施工手册,应该有关于混凝土施工配合比的表格。
回复
ggm7713
2011年04月30日 09:03:09
28楼
wei ge 吃得多了,某方面功能上去了,但是伤身体的哦!
回复
t901282
2011年04月30日 09:25:34
29楼
要做试配,以砼试配,试验报告为准。补尝收缩混凝土要加鼓涨济,商品混凝土要试验报告,有关负责人签字。提前三天提供试验报告。。。
回复
123400.00
2011年04月30日 10:42:56
30楼
现在混凝土用膨胀剂一般都是"U"系列膨胀水泥,掺量应该以有资质的实验室出的混凝土配合比为准。
回复
nest24
2011年04月30日 10:48:35
31楼
不加膨胀剂同样可以达到P8抗渗混凝土的要求。粗细骨料和水泥及用水量适当完全可以的。
如果在混凝土中参加膨胀剂,达到要求会更有保障一些,对骨料、用水量的要求也可以宽松一些。
如果在P8抗渗砼的基础上还要加膨胀剂10%,就是严重的错误,弄不好会出大问题的。万万使不得。
回复

相关推荐