请问如何算中央空调供回水管径?
sopbb
sopbb Lv.2
2006年04月20日 14:27:16
来自于中央空调
只看楼主

甲方做好设计,主管全部用DN150想更改.如图.但要拿出计算工式.请各位提供下,计算管径的工式.

甲方做好设计,主管全部用DN150想更改.如图.但要拿出计算工式.请各位提供下,计算管径的工式.
d93768e01fff0f22a8bf.rar
0 B
立即下载
免费打赏
sopbb
2006年04月20日 15:28:09
2楼
怎么没人回答啊!
回复
bellacafe
2006年05月04日 01:01:15
3楼
我想没有人有闲工夫去看你的「工作」资料吧!自已也要做功课,求解。
简易方式如下:
1.求流量Q
chiller pipe ->13LPM/RT
cooling pipe ->10LPM/RT
2.选择流速v,约1.0m/s~2.3m/s
3.Q=A*v求管截面积A,再换算成直径,即管径。
回复
bellacafe
2006年05月04日 01:02:44
4楼
简易方式如下(修正):
1.求流量Q
chiller pipe ->10LPM/RT
cooling pipe ->13LPM/RT
2.选择流速v,约1.0m/s~2.3m/s
3.Q=A*v求管截面积A,再换算成直径,即管径。
回复
boy1234boy
2006年05月05日 09:42:11
5楼
90立的系统主管道用DN125的管道流速(2.0m/s)偏高,70立的系统主管道用DN100的管道流速(2.4m/s)也偏高,建议楼主还是维持原设计,如果非要改的话,70立的系统主管道DN125,流速(1.6m/s)。