求助55kW深水泵启动柜设计
oooooo800
oooooo800 Lv.7
2011年04月15日 18:20:45
只看楼主

我厂最近打了口井,买了台55kw的深水泵需要做个启动柜,我想求下原理,最好有图和文字讲解。空开选多大,接触器选多大等也讲下,我现在对电气只有解图能力,是个初学者,再者没接触过启动什么的,就是手动启动,停止就OK。软起和变频不能用, 成本太大,因为是自用,我也了解下,说是星角启动。哎,求个大侠详细讲下。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-16 09:05 编辑 ]

我厂最近打了口井,买了台55kw的深水泵
需要做个启动柜,
我想求下原理,最好有图和文字讲解。
空开选多大,接触器选多大等也讲下,我现在对电气只有解图能力,是个初学者,再者没接触过启动什么的,
就是手动启动,停止就OK。
软起和变频不能用, 成本太大,因为是自用,我也了解下,说是星角启动。
哎,求个大侠详细讲下。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-16 09:05 编辑 ]
免费打赏
oooooo800
2011年04月16日 14:39:45
12楼
根据11楼所说的话,那一定要强压启动了,因为变压器距离电机30米左右,并且其他负荷也都在启动中,
现在我的设计如下: 条件--55kw潜水泵1台,额定118A Y接线(从深井内抽水-鱼塘)
选1台塑壳断路器200A脱扣的。
选2台主接触器380V,3极,150A的 2开2闭的
选1热继电器380V,3极,150左右的
选1自耦变压器 55kw的
选1时间继电器,本人不会选,帮下?
至于其他按钮,指示灯先不管。
帮我看看这样行么?
有错误请指出来,谢谢!
最好出分原理图, 27135842@qq.com 谢谢!

[ 本帖最后由 oooooo800 于 2011-4-16 14:43 编辑 ]
回复
oooooo800
2011年04月18日 08:37:44
13楼
自顶下,
回复
q442853663
2013年08月30日 21:26:33
14楼
顶一顶:):D
回复
wboy8759
2013年08月30日 22:34:21
15楼
55kW的深水泵电机简单经济的话最好用自耦变降压起动。不适合全压起动,因为是长轴传动的深水泵,有承受冲击转矩的问题。
回复
zhongnengshen
2013年08月31日 22:29:38
16楼
oooooo800 发表于 2011-4-16 08:21 我也想,但现在是要我设计,自己做!星三角原理图网上到处都有。自己组装就行
回复