我厂最近打了口井,买了台55kw的深水泵需要做个启动柜,我想求下原理,最好有图和文字讲解。空开选多大,接触器选多大等也讲下,我现在对电气只有解图能力,是个初学者,再者没接触过启动什么的,就是手动启动,停止就OK。软起和变频不能用, 成本太大,因为是自用,我也了解下,说是星角启动。哎,求个大侠详细讲下。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-16 09:05 编辑 ]
我厂最近打了口井,买了台55kw的深水泵
需要做个启动柜,
我想求下原理,最好有图和文字讲解。
空开选多大,接触器选多大等也讲下,我现在对电气只有解图能力,是个初学者,再者没接触过启动什么的,
就是手动启动,停止就OK。
软起和变频不能用, 成本太大,因为是自用,我也了解下,说是星角启动。
哎,求个大侠详细讲下。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-16 09:05 编辑 ]
2楼
星三角启动那就简单了 最好是让有制造能力的柜厂去生产,告诉他功率 他会配好的
回复
3楼
我也想,但现在是要我设计,自己做!
回复
4楼
现在情况有变,我们买的是潜水泵,55kw,额定118A,,直接出来3根电缆 Y接线
现在又如何了?
回复
5楼
深水泵不能用星三角,还是用自耦减压起动吧,买台现成的比你自己装成本还要低,并且质量性能都有保证.
回复
6楼
我想问下,铭牌上标明是Y接线,,,是不是就肯定不能用星角启动了?
另外,一般电工说的起不来,是什么情况?
[
本帖最后由 oooooo800 于 2011-4-16 11:07 编辑 ]
回复
7楼
55KW潜水泵,选多大的自耦变压器?
回复
8楼
直接启动不行吗,我自备电厂水泵房130kw也直接启动,400kva变压器
回复
9楼
楼上同志都说的很有理
回复
10楼
我厂是630的变压器,但剩余容量够55KW但,还有其他的负荷啊
回复
11楼
第一,55KW电动机启动,用不用降压启动,要根据你们现场的情况决定。是根据电动机启动的时候“端电压降”来决定的。说白了,如果端电压降不高,再大的电机,也不用降压启动。如果端电压降高于规定值,再小的电压也必须采取措施来控制启动电流。
第二,端电压,当然和你们厂的变压器容量有关,但也不尽然。比如,尽管你的变压器富裕容量不大,但启动的时候其他电气设备均没有启动,也就可以满足启动要求。
第三:还要看你的电源离你电动机的距离,距离近也不一定要采用降压启动。
总之,启动电机虽然不是复杂的技术,但也不是简单到“采用降压启动就行”这么简单。
电力表专家--华信瑞达
http://www.signal-trans.com
回复