我已经在咱这发个帖子了,但是现在还没人回答,我只好来这求助了。http://bbs.co188.com/content/226 ... 3410287#pid23410287请问这两栋楼之间可以全开挖吗?底标高基本一致,已经完工的两栋楼可以视为挡土墙吧,应该可以全开挖做地下室吧!在另一个板块发表的详细说明!http://bbs.co188.com/content/0_3358868_1.html
我已经在咱这发个帖子了,但是现在还没人回答,我只好来这求助了。
http://bbs.co188.com/content/226 ... 3410287#pid23410287
请问这两栋楼之间可以全开挖吗?
底标高基本一致,已经完工的两栋楼可以视为挡土墙吧,应该可以全开挖做地下室吧!
在另一个板块发表的详细说明!
http://bbs.co188.com/content/0_3358868_1.html
在16#有三者的关系详图,在52#有现场的照片!
[
本帖最后由 zxfw_08 于 2011-4-19 12:05 编辑 ]
2楼
记住上海倒楼事件的教训,不是完全不行,关键看是什么桩,此桩能否承受水平荷载,要进行验算一下,按照正常施工顺序,应该地下室部分同时施工比较可靠
回复
3楼
主要看开挖深度,现在开挖深度约为5米,坑底在两侧基础底板之上(是如此吧?),土质即便和上海的一样,只要房子的另一侧地面不加荷载(倒楼的是堆了数米高的土),开挖应该无问题。
“18层楼楼边保留4米的距离,然后做锚杆护坡”,如果是因为4米内有管线,并不能废掉以后重做,那就只能保留4米的距离;如果不是就无必要这样。
回复
4楼
不知道什么土质,有没维护桩,或许没有回填土的时候倒是可以考虑,桩基基本承载力够,抗剪很差,在加上桩基焊接基本没多少过关的。上海堆土10米就倒,就算1米也会有位移,只要开挖肯定会有影响。
回复
5楼
两边楼为桩基 什么桩基 预制桩还是灌注桩 楼主说清楚了 预制桩的话 最好不要收水平力了
可以请大楼的设计院复核一下 问问他们的看法呀
回复
6楼
没有问题的。前后两楼都是桩筏基础,情况跟上海倒楼的不一样。简单做点支护就行了。
回复
7楼
考虑对主楼的影响
我觉得两栋主楼设计时,考虑以地下室顶板为嵌固端的话。对主楼设计上是有影响的。
回复
8楼
可以开挖,不过周边不要堆土,完成的结构可以作为挡土结构用。
回复
9楼
不太好说啊 一面有土 一面没有土 有一定的土压力作用
回复
10楼
看土质情况,如果地面下土质好,不是流动性土,应该可以。
回复
11楼
可以考虑采用逆作法。施工非常安全~