管道井壁上全暗装消火栓箱可以么?
pangjiang27
pangjiang27 Lv.10
2011年04月07日 14:00:28
只看楼主

管道井得用丙级防火门吧?》 如果消防箱全暗装了 不就等于开个口子了么

管道井得用丙级防火门吧?》 如果消防箱全暗装了 不就等于开个口子了么
免费打赏
chenmin0290
2011年04月08日 21:55:55
12楼
引用:
原帖由 hyd5739 于 2011-4-8 12:05 发表
对于管井的设置土建要求每层都要用砼板封断,防止失火时火从管井住上窜,这样管井就形成了一个狭小的空间,管井内失火的可能性几哹为零,所以在井壁上暗装消火栓是没有问题的,这种做法经常碰到,放心做吧。
回复
zhujinyang
2011年04月09日 08:35:21
13楼
可以。箱后挂钢丝网抹水泥,即可。壁厚不够可做半明装。
回复
liuqiang1006
2011年04月09日 09:21:53
14楼
这个可以安装的。
回复
nhxiaomei
2011年04月09日 13:35:06
15楼
以前我接触过的工地也有这种现象出现。有时开发商为什么美观,而到消防放在水井,这种情况,消防箱就要暗装了。因为如果墙足够厚,暗装消火栓之后剩下的混凝土厚度所保证的耐火时间不低于丙级防火门就行吧。
回复
eyuxiong
2011年04月09日 14:20:02
16楼
有带检修门的消火栓~
回复
unbreakablebrian
2011年04月10日 17:00:22
17楼
各位说的很清楚
绝对可以
回复
waternow
2011年04月10日 19:26:40
18楼

正解!
回复
lugangsijia_9
2011年04月10日 21:53:37
19楼


哪本资料上说“管井内失火的可能性几哹为零”
回复
胡子渣
2011年04月10日 23:36:45
20楼
管道井墙壁上当然可以暗装消火栓箱了,本来消火栓箱的材质就是耐火材料,楼主担心的只是火会不会通过消火栓串楼层的问题,这个是不用担心了!箱体和丙级防火门都可以阻挡火灾的,
题外话:在高层建筑的剪刀梯的墙壁上就一般不全暗装消火栓了,主要是怕密封不了,正压送风后容易漏风,我们这边一般是明装或半暗装,背面采取钢丝网加水泥的做法密封。
回复
chenll327
2011年04月11日 09:06:53
21楼
新手学习中。
回复

相关推荐

APP内打开