管道井得用丙级防火门吧?》 如果消防箱全暗装了 不就等于开个口子了么
管道井得用丙级防火门吧?》 如果消防箱全暗装了 不就等于开个口子了么
2楼
补充:设计院明确答复我的是:全暗装
回复
3楼
如果墙足够厚,暗装消火栓之后剩下的混凝土厚度所保证的耐火时间不低于丙级防火门就行吧。
回复
4楼
可以。栓箱的钢材质耐火极限还是可以达到2小时的。
回复
5楼
可以的,设置在管道井壁安装的消防栓应该做一下处理,比如消防栓后箱采用钢板,同时涂点防火涂料
回复
6楼
还有你贴的图片,平面图消防栓的图例咋用系统图的图例
回复
7楼
这个是图纸设计的问题,但是图上文字描述很明确:箱暗装
如果什么都不处理的话 箱子穿透管道井壁 可以么
回复
8楼
对于管井的设置土建要求每层都要用砼板封断,防止失火时火从管井住上窜,这样管井就形成了一个狭小的空间,管井内失火的可能性几哹为零,所以在井壁上暗装消火栓是没有问题的,这种做法经常碰到,放心做吧。
回复
9楼
谢谢 觉得这个解释有点靠谱~
唯一觉得揪心的就是:既然如此,管道井的丙级防火门有什么必要呢
回复
10楼
我觉得也是可以吧,但耐火时间要达到
可以问问设计院是否采取什么措施,
听他的呵呵
回复
11楼
应该是这样!
回复