举个例子,比如某个大面积需要排烟的场合,排风排烟如果合用,划分为若干个防烟分区,每个分区设合用的排烟口排风口, 合用当然是常开了。 此时某防烟分区火灾了,根据全国技术措施,非着火防烟分区排烟口应保持关闭, 这一步可以实现,DC24V控制其它区域排烟口关闭。 然后来,火势蔓延至第二个防烟分区,此时防烟分区的排烟口处于关闭状态,怎么办? 仍然电控重新打开? 翻边手头样本资料,发现这些阀门上都是需要手动复位的。 综上,第二个防烟分区阀门需要具有以下功能: 常开--自动关闭(DC24V信号)--再开启(DC24V信号) ,我的问题是这个过程能不能实现,有没有样本给提供一下。
举个例子,比如某个大面积需要排烟的场合,排风排烟如果合用,划分为若干个防烟分区,每个分区设合用的排烟口排风口,
合用当然是常开了。
分设风口可以通过简单的控制,满足规范要求,不过我还是想知道,如果非要合用风口,能不能实现?
32楼
我对上面这段话理解是这样的:
1、合用风口,风口为普通常开风口,支管设电动风阀。 火灾其他区域电动风阀关闭 ,火势蔓延, 开启其他区域电动风阀。
2、 合用风口,风口为常开的排烟口(能实现280关闭的各类), 支管仍设电动风阀。 火灾时排烟口不动作,关闭其他区域支管电动风阀,火势蔓延,开启其它区域支管电动风阀。 若到了280,则排烟口关闭。
我想应该是第二个。
回复
33楼
规范要求排风排烟宜分开设置
回复
34楼
这个问题其实排烟口平时是关闭状态 火灾发生时才会打开! 并不是平时就开启的!~~
回复
35楼
同问,如果还没有疏散完火势就已经蔓延到其他防烟分区了怎么办???
回复
36楼
同意!也就是说白了,就是一个控制逻辑的问题。
回复
37楼
接32# 36# , 我以前也想过用电动风阀,现在觉得不合适。 排烟口+ 电动阀,造价是一方面,另外电动风阀关闭开启需要一定的时间,几十秒的样子, 不如排烟////防火阀直接关闭来的迅速,尤其是排烟风管尺寸又比较大,导致阀门比较大,开启关闭需要更大的力矩
总之功能上肯定能实现,但我认为能采用其他方法就没必要用电动风阀。
分设风口, 控制简单,非要合用,采用斑竹说的回风排烟防火阀,问题就解决了。
回复
38楼
我之前有经历过这样一个合用的案例,调试及消防验收都没有问题,也就是形式上是OK的,但是,我说实话,其实这是甲方的QJ意志,我也不太喜欢这样,把一个简单的东西弄的太复杂,控制发生问题,全乱套了。
所以我个人的想法是无论如何都不要搞这种不三不四的系统,要设就独立设置,也不要搞这种合用管道的,我们讲的是术业有专攻。
回复
39楼
在排烟支管上设置防火阀,排烟风管和排风风管分开设置,这样排烟和排风会不影响,排烟口和排风口分开,
回复