关于小高层正压送风
云飘飘
云飘飘 Lv.18
2011年04月01日 11:53:10
来自于通风排烟
只看楼主

请教:一个小于32米(仅八层)的一类高层改造项目,楼梯间及合用前室均需正压送风,因合用前室现状不具备单独送风条件,现拟采用仅在楼梯间送风,为防止超压,采用屋顶风机加旁通管、楼梯间内加压力传感器的方法。请教:是否可以?

请教:一个小于32米(仅八层)的一类高层改造项目,楼梯间及合用前室均需正压送风,因合用前室现状不具备单独送风条件,现拟采用仅在楼梯间送风,为防止超压,采用屋顶风机加旁通管、楼梯间内加压力传感器的方法。请教:是否可以?
免费打赏
renlei1035
2011年04月06日 10:46:02
12楼
高规8.3.1条文 在有技术条件和足够技术资料的情况下,允许采用对消防电梯井设置加压送风,但前室或合用前室不送风。
回复
nhm401
2011年04月06日 16:57:13
13楼
解释的很详细 呵呵