31层高层住宅正压送风问题
lemonocean
lemonocean Lv.4
2010年03月25日 17:01:51
来自于通风排烟
只看楼主

江苏某31层高层,不超过100m. 为塔式高层。剪刀楼梯和消防电梯公用前室。合用前室有外窗。请问: 1。 根据高规,剪刀楼梯间的两个楼梯需单独正压送风,可否合用一个风管麽,风量叠加。 还是必须设两各风管,合用一个土建风道。 2。目前住宅内的正压送风管道直接用混凝土的情况多麽? 3。 风量计算时,根据高规,如果有两个出入口,要乘上1.5的系数。 计算前室正压送风量时,这个出入口是指合用前室的出入口(即入户门)?包括和剪刀楼梯间的连接门麽?

江苏某31层高层,不超过100m. 为塔式高层。剪刀楼梯和消防电梯公用前室。合用前室有外窗。

请问:
1。 根据高规,剪刀楼梯间的两个楼梯需单独正压送风,可否合用一个风管麽,风量叠加。
还是必须设两各风管,合用一个土建风道。
2。目前住宅内的正压送风管道直接用混凝土的情况多麽?
3。 风量计算时,根据高规,如果有两个出入口,要乘上1.5的系数。
计算前室正压送风量时,这个出入口是指合用前室的出入口(即入户门)?包括和剪刀楼梯间的连接门麽?
计算楼梯间的正压送风量时,仅算楼梯和合用前室的连接门?还是仍然仅算前室与户门的出入口?
如果合用前室和几个户门连接,当前室有外窗时,防烟楼梯间正压送风计算时,是否只算楼梯和前室之间的门?
4。 计算正压送风机压头时:前室采用常闭风口时,不开的楼层风口处,局部阻力需要考虑麽?
5。 为防止超压,很多单位采用风机变频和旁通泄压。前室采用风机变频的多,楼梯间采用泄压的多,
这种做法是否为常规做法,反过来行否?
flier_01
2010年03月25日 19:52:44
2楼
1.首先,注意剪刀梯是否合用前室
如合用
应分别加压送风
如没有
可合用一个土建风道
分别设置风口
风量叠加
高规
6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。
回复
flier_01
2010年03月25日 19:53:49
3楼
2。目前住宅内的正压送风管道多直接用混凝土风道
当只有一层时,常用铁皮
回复
flier_01
2010年03月25日 19:57:36
4楼
3.个人认为
当楼梯间送风时
计算前室加压送风量时
不计前室与楼梯间门
当楼梯间自然排烟时
应计入前室与楼梯间门
乘以1.5~1.75的系数
计算楼梯间加压送风量时,只计算它与前室的门

[ 本帖最后由 flier_01 于 2010-3-25 20:00 编辑 ]
回复
flier_01
2010年03月25日 20:02:37
5楼
4.加压系统阻力计算多为估算
精细计算极为复杂
原则上讲
只要有局部阻力
就应考虑
但是,楼主说的这个地方的局阻,就算计算,恐怕也无从下手哦
回复
flier_01
2010年03月25日 20:04:13
6楼
5.这两种做法用的都不多(至少内地不多)
主要是控制太复杂
回复
bj5945
2010年03月25日 22:36:51
7楼
哈哈,这个前室是不是三合一前室。(两个楼梯间与消防电梯合用前室)这样的做法,在江苏不是所有的地区消防部门都能认可的。
回复