有一栋建筑高度超过50米的一类高层建筑,裙房1~3层是商场,4层以上是住宅!现在1~3层商场有靠外墙可开外窗,满足自然排烟条件的楼梯间,请问这个楼梯间需要做正压送风吗?
有一栋建筑高度超过50米的一类高层建筑,裙房1~3层是商场,4层以上是住宅!现在1~3层商场有靠外墙可开外窗,满足自然排烟条件的楼梯间,请问这个楼梯间需要做正压送风吗?
2楼
需要正压送风。
规范的要求是针对整个建筑定性而言,裙房作为整个建筑的一部分,不能独立拉出来讨论。
回复
3楼
可以不做 你叫建筑把这个楼梯间改成封闭楼梯间 不要做成防烟楼梯间
回复
4楼
超过50m的商住楼为一类公共建筑,根据高规8.2.1条,无论楼梯间是否满足自然排烟,都必须做加压送风系统。
回复
5楼
一般裙房的疏散楼梯靠外墙,具备采光与自然通风,规范规定是可以按封闭楼梯间设置.要设置防排烟设施的是对"防烟"楼梯间,和一般楼梯间相比,它需要设置一定面积的前室用于缓冲疏散的人流.
回复
6楼
因为这个问题我是碰到过的 像你这样的规范建议是做封闭楼梯间的 所以可以和建筑商量
回复
7楼
高规6.2.2条应该是针对二类建筑的,这样能和6.2.1条形成对比,既然是一类高层,得按整个完整的防烟楼梯间考虑了,而8.2.1条的条文说明也印证了这一点
回复
8楼
看来很多朋友对消防的理解还是停留在防排烟条文上,还没有真正弄明白建筑防火概念。现在我就来解释一下楼主的问题:
1)首先什么叫裙房,《高规》2.0.1 解释‘与高层建筑相连的建筑高度不超过24n的附属建筑’,如果建筑高度超过24m则按高层建筑对待。这么一看大家是不是明白点什么了。
2)咱从耐火等级及防火分区面积上也可以看出高层建筑和裙房之间的差别。请看《高规》3.0.4、5.1.3及条文说明。
3)处于安全考虑从疏散看,裙房一般跟主体建筑是分开独立疏散的,那么裙房的疏散就跟多层公建疏散是一个道理。那么裙房的楼梯间设置跟多层公建楼梯间设置是一样的。
4)如果还不信服那就再看《高规》6.2.2条文说明第四条解释我贴出来,这么一解释楼上的解答多多少少都是有误的。
楼主的情况完全可以用封闭楼梯间可以搞定为啥还要搞防烟前室上加压送风折腾人。有的同志光看条文不看条文解释,有的同志看条文解释也没看全,所以大家看的时候最好相关的东西都看一下加深理解,有疑问可以拿上来讨论。个人见解欢迎拍砖:lol
回复
9楼
那如果裙房楼梯间和高层部分共用的呢,该如何处理?
回复
10楼
这种情况比较少一般不允许,那你说怎么处理,这样垂直疏散距离就长了,当然要上加压。
回复
11楼
我再补充一点,不同的地方对裙房的理解也有些不同,比如2006浙江消防会议纪要描述‘高层建筑的裙房与主体的投影部分采用防火墙等防火分隔后,则该裙房区域内疏散楼梯形式可采用封闭楼梯间’。大家如果有地方纪要的也可以上来补充探讨。