一类高层建筑裙楼正压送风问题!急!!!!
mzb80
mzb80 Lv.2
2009年09月08日 16:54:45
来自于通风排烟
只看楼主

有一栋建筑高度超过50米的一类高层建筑,裙房1~3层是商场,4层以上是住宅!现在1~3层商场有靠外墙可开外窗,满足自然排烟条件的楼梯间,请问这个楼梯间需要做正压送风吗?

有一栋建筑高度超过50米的一类高层建筑,裙房1~3层是商场,4层以上是住宅!现在1~3层商场有靠外墙可开外窗,满足自然排烟条件的楼梯间,请问这个楼梯间需要做正压送风吗?
免费打赏
j04150124
2009年10月01日 00:59:13
12楼
楼上我顶你,9楼,如果是共用的话,就不属于群房的楼梯间了 一类高层是要做防烟楼梯间的
回复
fxy138
2009年10月09日 11:28:13
13楼
学习了,回答的很清楚
回复
toplhc
2009年10月10日 10:08:23
14楼
裙房该设什么楼梯,建筑专业根据规范作出判断,这个是通风专业不能代替的。我们只是根据楼梯的定性来设计相应的防烟措施。

我2楼的回答是这个意思:在一个超过50米的一类高层中,裙房中有可自然排烟条件的防烟楼梯间,它仍然需要机械防烟。
回复
xadepb
2009年10月10日 10:51:45
15楼
规范制定得这么粗糙,简直是制造混乱!
机械防烟楼梯间是必须的,防烟的目的是防止火灾时人员疏散过程中窒息死亡,目的就在于此!
回复
cold163icer
2009年10月10日 17:04:51
16楼
我想请问下前辈关于剪刀楼梯间的机械防烟设计。。
如果楼梯间一侧对外开窗,是不是可以任务该空间间里的2个楼梯间都具备自然排烟条件,
2端前室的加压送风量是不是分别各按一个防烟楼梯间的前室计算,如果两端共用一个合用前室的话,该合用前室的送风量怎么算?
回复
kelium83
2009年10月20日 10:56:28
17楼
楼上的,问题见高规6.1.2.3条文说明,剪刀楼梯间不能公用合用前室。
对于8楼的说明,我想是由于对楼主的表述理解偏差,我的理解是这个楼梯间是贯通裙房和上部高层的,是一个完整的楼梯间,当上部采用正压送风时,下部裙房部分即使可以自然排烟也要设置正压送风啊,可能我有点受8.4.3条对照着思考的影响了,呵呵
回复
hh_xy_2004
2013年11月15日 15:27:49
18楼
做个记号,有空再看。老板不让上班用电脑。
回复

相关推荐

APP内打开