请教一类高层地下室楼梯间的正压送风的问题
zw0451
zw0451 Lv.2
2005年08月11日 12:40:25
来自于通风排烟
只看楼主

该楼梯的地上和地下被建筑用防火墙和防火门彻底分成两个楼梯间,都是通往一层,楼梯的地上部分设有机械正压送风竖井,这样的情况下,有个疑惑要请教一下:首先地下的楼梯间肯定要送风的,如果用原有的地上送风井送风,不知道是否可行,因为属于两个楼梯间,风量很难控制,楼梯间的压力不能保证40~50Pa;不行的话,单独做一套系统,又觉得很浪费,也很麻烦。希望给予指点。

该楼梯的地上和地下被建筑用防火墙和防火门彻底分成两个楼梯间,都是通往一层,楼梯的地上部分设有机械正压送风竖井,这样的情况下,有个疑惑要请教一下:首先地下的楼梯间肯定要送风的,如果用原有的地上送风井送风,不知道是否可行,因为属于两个楼梯间,风量很难控制,楼梯间的压力不能保证40~50Pa;不行的话,单独做一套系统,又觉得很浪费,也很麻烦。希望给予指点。
hhbox
2005年08月11日 14:57:14
2楼
地下的楼梯间不一定要送风,如果建筑有条件做成封闭楼梯间的话!

福建审查都统一可以合用,如果下地下室是封闭楼梯间的话.具体可以和当地审查部门先沟通一下!
回复

相关推荐

APP内打开